Sisdeminizde gerçekten 5. harmonik problemi var. Ancak jeneratörünüzdeki sorun kompanzasyon ile birlikte çalışması olabilir. olabilir diyorum çünkü yazılanlardan jeneratör çalışırken kompanzasyonun devrede olduğu anlaşılıyor.
jeneratör ile çalışırken kompanzasyon çalıştırılmamalıdır.
Ayrıca; yükünüzün tam karakteristiğini bilmemekle birlikte örneğin : 200kW'lık bir motoru 300kVA trafo ile çalıştırırsınız ancak, 300kVA bir jeneratörle çalıştıramazınız sebebi demeraj akımlarıdır. Yükünüzdede böyle bir durum söz konusu olabilir.
Harmonik analizini de yanlış yaptığınız kanısındayım; her nekadar yüzdesel olarak harmonikler artıyormuş gibi görünsede, harmonik akımlar artmamakta aksine azaldığı görülmektedir.
Şöyleki; Ölçme-1'de (Kompanzasyon devrede iken) 336A akım çekilmekte ve THDI:% 28,7 dolayısı ile sitemde 96A harmonik akım görülmektedir. Ölçme-2'de ise (Kompanzasyon devre dışı) 456A akım çekilmekte ve THDI:% 27,4 dolayısı ile sistemde 125A harmonik akım görülmektedir
Sonuç olarak harmonik analizlerde IEEE-519 tavsiyesinde de yer verildiği üzere Isc/In değerinden yola çıkarak THDI'nın yüzdesel oranı ile birlikte çekilen akımında önemi vardır.
Saygılarımla
Hüseyin KOÇKAR
Detaylı bilgi için www.elektrovar.com adresinden enerji kalitesi sunum bölümünü inceleyiniz.
...
Yazdıklarınızdan mesajları ve özellikle Sn Ali_kaynak’ın yazdıklarını okumadığınızı anlıyorum. Sn Ali_kaynak ayrı bir konu başlığında jeneratörü devreye girdiğinde belli bir süre sonra açtırdığından şikayet etmekteydi. Yani jeneratörü sürekli çalıştıramadığı için ölçü almasıda mümkün değil. Bu konuyla ilgili kendilerine açıklamada bulundum jeneratörlerde adım yükü olduğunu bu değerin üzerinde jeneratörün tüm yükü üzerine alamayacağından bahsettim.
THD anlamı: Toplam Harmonik distorsiyon yani toplam harmonik bozulma demektir. Toplam harmonik distorsiyonun akımda veya gerilimdeki % değerinin anlamı akım ve gerilim dalga formundaki sinüsten sapma değerinin yüzdesinin ne olduğudur. Bu bozulma yüzdesinin değeride kendi içinde değerlendirilir. Bu nedenle uluslar arası standartlarda kabul edilebilir % THD değerleri bellidir gerilimde %3 akımda %5’dir. Toplam harmonik bozulma bu değerleri aştığında harmoniklerin tesislerde oluşturduğu olumsuz sonuçlar gözlemlenmeye başlanır. Bu nedenle harmonik değerler düşmüştür yanin düşme değeri yeterlidir manasındaki değerlendirmeniz hatalıdır.
Zaten verdiğiniz değerlerde yanlış ölçme-1 kompanzasyon devredeyken 336A akım çekilmekte THDI % değeri 32,6 -32,7 olup bu bilgi tek faz L1 bilgisidir. Ölçme-2 kompanzasyon devre dışıyken 456A akım çekilmekte THDI % değeri 21,7 olup bu bilgi yine tek faz L1 bilgisidir.
Ana şalterde THDI % değeri 10 birim azalmıştır ancak bu değer mevcut harmonik filtre devresinin yetersiz olduğunu gösterir. Sabit reaktörsüz kondansatörler harmoniklerin genliklerini arttırır bunuda bakır ocağı tarafı ölçümlerinde kompanzasyon devre dışıyken THDI % 27,4 kompanzasyon devreye girince THDI % 28,7’ye çıkmakta olduğunu görerek anlamaktayız.
Her bileşenin frenkansı bileşen sayısı x 50Hz’dir. 3.harmonik bileşeni 3x50:150Hz , 5.harmonik bileşen 5x50=250Hz ‘dir. Reaktörlerin uygun olmadığını 5.harmonik probleminde 250Hz reaktörün daha iyi sonuç vereceğini söyledim.
Sonuç olarak analizörün verdiği THD akım ve gerilim değerleri temel bileşene göre verilen yüzdesel bozulma olup direk referans alınacak bir değerdir. Bahsettiğiniz harmonik analizi tasarım aşamasında harmonik filtrasyonun gerekli olup olmadığı harmonik üreten cihazların güçlerinden yola çıkılarak yapılan bir analizdir. Çalışan sistemde analizörden alınan veriler bizim için yeterli olan referans olacak datalardır.