Nicin olmaz gerekce paylasirsaniz ogrenmis oluruz bir daha ayni hatalari yapmayizolmaz.
Evet sebeke elektrigi kullanilacak sizin tecrubeniz ve bilgileriniz degerli üstad bu forumdan aldigim bilgilerin geneli dogru oluyor onun icin verdiginiz bilgiye itibar ediyoruzbenim hesabım zayıftır, değerli arkadaşımız @ikayserili nin yaptığı programa bakarak olmaz dedim. her türlü hesap kitap var. tavsiye ederim sizde kurup deneyiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektronik-paket-programı.54898/page-15
bu arada 50 metre o kadar uzun bir mesafe değil, tek ocak çalışacak ve ac 220 kullanılacak diye hesap ettim.
Evet sebeke elektrigi kullanilacak sizin tecrubeniz ve bilgileriniz degerli üstad bu forumdan aldigim bilgilerin geneli dogru oluyor onun icin verdiginiz bilgiye itibar ediyoruzbenim hesabım zayıftır, değerli arkadaşımız @ikayserili nin yaptığı programa bakarak olmaz dedim. her türlü hesap kitap var. tavsiye ederim sizde kurup deneyiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektronik-paket-programı.54898/page-15
bu arada 50 metre o kadar uzun bir mesafe değil, tek ocak çalışacak ve ac 220 kullanılacak diye hesap ettim.
kurtarmayan nedir? ustam... bu hesap tutuyor ve doğruluğunu ben değil ustamızın programı söylüyor. 50 metre bu. 500 metre değil.1 fazlı cihaz için gerilim düşüm uygulandığında;
(200.L.N)/(K.S.U2)
L=50m
N=1500W
K=56(CU), 35(AL)
S=2,5
U=220
56 için uygulandığında %e=2,21
35 için uygulandığında %e=3,54
Priz ve ayd linyeleri için yönetmelikte uygun görülen değer, %e < 1,5
Buradan çıkan sonuca göre kesit mesafe kaynaklı kurtarmamaktadır.
1 fazlı cihaz için gerilim düşüm uygulandığında;
(200.L.N)/(K.S.U2)
L=50m
N=1500W
K=56(CU), 35(AL)
S=2,5
U=220
56 için uygulandığında %e=2,21
35 için uygulandığında %e=3,54
Priz ve ayd linyeleri için yönetmelikte uygun görülen değer, %e < 1,5
Buradan çıkan sonuca göre kesit mesafe kaynaklı kurtarmamaktadır.