Arkadaşlar !
Kablo kesitlerine göre akım taşıma listeleri genelde yakın mesafeler için verilmiştir. Uzun mesafelerde gerilim düşüm formülü devreye girer. Bir ay önce kazan dairesini besleyen kablomuz yandı. Kullanılan güç 30 kw. Mesafe tam tamına 100 mt. 4*16 kablo kullanılmış. Projeye baktım 3*35+16 gösteriyor. Yüklenici firmayla irtibata geçtim. Elk. mühendisi ile ustabaşları geldi. Hatalı olduğunu kabul ettiler. 100 mt. 3*35+16 kablo gönderdiler ve kabloyu yeniledik.
Listeye baktığımızda 4*16 kablo 80 amper gösteriyor. 30 kw. ise kabaca 60 amper çeker. Listeye göre 4*16 kablo yeterli göründüğü halde uzun mesafede yeterli değildir.
genç arkadaş' ımız % 3 gerilim düşümü bulmuş, fakat ben başka formülle başka gerilim düşümü buldum.
Şayet mesafe 50 mt. olsaydı 25 lik kablo için ;
%e = L*N/K*S*U formülünden 50*55000/56*25*380 = 5 olurdu ve kablo kesiti yeterli.
100 mt. olduğu için ;
%e = 100*55000/56*25*380 = 10.33 çıkar ve gerilim düşümünün 2 katı ortaya çıkıyor.
Şimdi de 3*35+16 kabloya göre hesaplarsak ;
%e = 100*55000/56*35*380 = 7 ( %5 ten büyük ) 3*35+16 kablo bile yeterli değil.
3*50+25 kablo hesabında ;
%e = 100*55000/56*50*380 = 5.17 ( tam sınırda )
Kullanılacak kablo 3*50+25 mm2 kablodur. Kolay gelsin