2500 kva trafonun ,400 voltluk çıkışındaki kısa devre akımı,yaklaşık 62,5 kA civarındadır.
Paralel bağlanması halınde,bu rakam katlanarak gider.Ana besleme şalterini 70 kA bulabil-
menize rağmen,diğer besleme şalterlerinde bu rakamlı şalterler daha pahalıdır.2500 kva
lafı bu nedenle söylenmiştir.Trafo seçimi için,biliyorsunuz başka kıstaslar da vardır.Fakat,
en önemlisi,alıcılarınızdan kaynaklanabilecek harmonik sorunudur.Harmonikli yükleri tek tra-
foya alarak,filtreli kompanzasyonu sadece tek trafoda yapabileceğiniz gibi,trafoların % 25
gücünü geçmeyecek şekilde dağıtacak şekilde de düşünebilirsiniz.Ayrıntılar,tabiiki çok faz-
ladır.Harcıalem malzeme seçebilmek için,trafo güçlerinin,2500 kva dan büyük olmaması ya-
rarlıdır.Bunun dışında,tüm yumurtaların,tek sepete konmasından kaynaklanabilecek sorun-
ların da gözönüne alınması gerekir.Tesisi,kaç trafoya bölerseniz bölün,herhangibir tanesin-
de arıza olabileceğini düşünerek ( tesisiniz önemli ise ),yedek de düşünmeniz gerektiğini
unutmayın.Forumumuzdan takip ediyor iseniz,düşük yükte çalışan trafolu tesislerdeki kom-
panzasyon problemlerini düşünerek ona göre de, çözüm alternatifleri üretmeniz gerekir.