Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
6.3 kilovolt mu ,6.3 kilowatt mı.
önce bu ayrıntıya dikkat. kilo volt ise özel, orta gerilim seviyesinde yol verme şalteleri kullanılır.
kilo watt ise yani 380 voltta çalışacaksa mekanik yada otomatik kumandayla oluşturulmuş yıldız üçgen şalterle olur.kolay gelsin.
İlk kalkışı yüksüz yapman mümkün ise DOL (direct online) kalkış yapabilirsin. Tabiki kontaktör yerine kesici kullanacaksın. Yükte kalkış yapıyorsan 6,3kV'luk softstarter kullanarak motoru kaldırabilirsin. Bağlantı şekli 400V motorlar ile aynıdır bir fark yoktur.
sn hasankabakoğlu senkron motorlarda bildiğiniz gibi rotor ve stator sargılıdır.bu motoru çalıştırabilmek için "ikaz kontrol sistemi" denen senkron motor sürücülerden faydalanabilirsiniz.internette bu şekilde aratırsanız bi çok bilgiye ve firma adına erişebilirsiniz.kolay gelsin.
bu motora yol veme şekillerinden biri, ikaz (rotor)sargılarını kısa devre ederek motoru asengron motor gibi kalkındırıp, kısa devre açılır ikaz gerilimi uygulanır. düşük ve yüksek uyartım yapmakla motor indüktif,veya kapasitif çalıştırılabilir. kolay gelsin.
1- motorun yüktemi kalkıyor ?
2- motorun bileziklimi yoksa pilot sargılımı ?
3-rotor sargı voltajı kaç volt ? muhtemelen dışarıdan farklı bir voltajla besleniyordur. birde rotor sargı gücünü yazarsan yardımcı olabilirim sanırım. ben rotor sargının gücünü 30 kw tahmin ediyorum.