daire panosuna 2x2,5 kablo geliyor eskiden paket şalter vardı sigorta kutusunu değiştirtmişler kaçak akım rölesi yok bizde alıp takacaktım kaldı.Sigorta nın görevi oluşan kısa devrede ve tesisatın çekebileceği amperden yüksek miktarda amper geçerse devredeki elektriği eksmektir.32A bağlı olan devrede kaçlık kablo kullanılmış?Eğer 32A bağlı devrede 2,5 luk bir kablo bağlıysa en baştan yanlış zaten http://www.beserelektrik.com.tr/teknik/kablo_akim.gif buradaki tablo da bir iletkenin boru da,toprakta ve havada kaç amper çekeceğini gösteriyor ancak buradaki değerler maksimum değerlerdir bu nedenle 2,5 kablo 20A amper yazıyor diye sürekli 20A verilmez eğer 20A çekiyorsa devre en azından 4mm lik kablo bağlanmalı devreye ve 20A çeken devreye 20A lik sigorta bağlamak demek demek en ufak sıkıntıda sigortanın atması demektir bu nedenle 20A çeken devreye en azından 25A sigorta ve 4mm kablo bağlanmalı ki devre uzun süre sorunsuz çalışsın
Bu nedenle bir devrede bağlı olan sigortayı 32A den 40A çıkarmak sorun olur derken ve bu soruya
cevabını verirken devrede çekilen amper kaç amper bilmeden ve en önemli tesisatta kullanılan kablo kaç mm bilmeden olur demek yanlıştır!
Kaçak akım rölelesinin üstünde yazan 40A o kaçak akım rölesinin (KAR) kontaklarının dayanacağı amperi gösterir 40A den fazla amper geçince Sigorta gibi elektriği kesmez kaçak akım faz ve nötr arasındaki akım geçişini ölçer ve eğer 30mA ise değeri faz-nötr arasında akım geçişinde 30mA başka noktadan geçerse (toprağa veya başka bir noktaya akarsa) kaçak akım rölesi devreyi açar.Bazı kaçak akım röleleri elektrikler kesilip geldiğinde atabiliyor bu kaçak akımın kalitesinden kaynaklanır bu nedenle piyasada kaliteli olarak bildiğimiz markalardan almak sorunu çözebilir.Şunu da sorayım. KAR dediğimiz şartelimizin üzerinden geçerek dağılıyor değil mi dairelere? yani bu KAR üzerinden geçen toplam akım değeri = 6 daire X kullanılan amper ?
Yani acaba KAR kaçak akımdan dolayı değil de üzerindeki değer 40Amperi geçtiği için atıyor olabilir mi? buraya bir açıklık getirebilir miyiz?
Asiri yukleme degil.en basta dedigim gibi kacak var firinda.firin, buzdolabi, camasir makinesi gibi urunlerde 30 mA uzeri kacak varsa role tutmaz atar.bina girisindeki Kacak akimi 300 mA yapilmali evdeki firindaki kacak giderilmeliAsansör var. Ama asansör çalıştığında falan atmıyor Sigorta. bilmiyorum nasıl bir çıkarım yapacaksınız.
Bugün mutfakta ekstradan bir fırın çalıştırdık. yarım saat civarı sorunsuz çalıştı.sonra binanın ortak kaçak akım rölesi attı. Kaldırdım. ancak sonrasında fırının üzerindeki düğmelerden birini çevirince dairenin şarteli ile birlikte binanın da kaçak akım rölesi attı.
Bunun sebebi aynı hatta(mutfak) aşırı yüklenme gibi gözükmekte sanki?
hatırlatma: fırın sorunu yokken de bina KAR'si atıyordu.
Asiri yukleme degil.en basta dedigim gibi kacak var firinda.firin, buzdolabi, camasir makinesi gibi urunlerde 30 mA uzeri kacak varsa role tutmaz atar.bina girisindeki Kacak akimi 300 mA yapilmali evdeki firindaki kacak giderilmeli
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Asansör var. Ama asansör çalıştığında falan atmıyor Sigorta. bilmiyorum nasıl bir çıkarım yapacaksınız.
Bugün mutfakta ekstradan bir fırın çalıştırdık. yarım saat civarı sorunsuz çalıştı.sonra binanın ortak kaçak akım rölesi attı. Kaldırdım. ancak sonrasında fırının üzerindeki düğmelerden birini çevirince dairenin şarteli ile birlikte binanın da kaçak akım rölesi attı.
Bunun sebebi aynı hatta(mutfak) aşırı yüklenme gibi gözükmekte sanki?
hatırlatma: fırın sorunu yokken de bina KAR'si atıyordu.
Abi kullanabilirsin ama hepsini ayni anda kullanamazsın istersen kaç akım çektiklerine bak cihazların arkasında etiket vardır orada yazaratan otomatı resimde işaretleyip yüklesen yardımcı oluruz üst sağdaki trifaze otomat
ayrıca bir daire en fazla 10 amper kullanır durumu ilginç o zaman sizin ütü fırın bulaşık çamaşır makinesi kullanmamanız gerekir