Sigorta nın görevi oluşan kısa devrede ve tesisatın çekebileceği amperden yüksek miktarda amper geçerse devredeki elektriği eksmektir.32A bağlı olan devrede kaçlık kablo kullanılmış?Eğer 32A bağlı devrede 2,5 luk bir kablo bağlıysa en baştan yanlış zaten
http://www.beserelektrik.com.tr/teknik/kablo_akim.gif buradaki tablo da bir iletkenin boru da,toprakta ve havada kaç amper çekeceğini gösteriyor ancak buradaki değerler maksimum değerlerdir bu nedenle 2,5 kablo 20A amper yazıyor diye sürekli 20A verilmez eğer 20A çekiyorsa devre en azından 4mm lik kablo bağlanmalı devreye ve 20A çeken devreye 20A lik sigorta bağlamak demek demek en ufak sıkıntıda sigortanın atması demektir bu nedenle 20A çeken devreye en azından 25A sigorta ve 4mm kablo bağlanmalı ki devre uzun süre sorunsuz çalışsın
Bu nedenle bir devrede bağlı olan sigortayı 32A den 40A çıkarmak sorun olur derken ve bu soruya
cevabını verirken devrede çekilen amper kaç amper bilmeden ve en önemli tesisatta kullanılan kablo kaç mm bilmeden olur demek yanlıştır!