6000w ısıtıcı (yemek arabası 3 bölmeli her birisi 2000w) monofaze çalışmaktaymış. 6000/(220-230) = yaklaşık 26-27 amper akım çekmekte.
sigortası 25 amper takılmış. 3x2.5 ttr kablo kullanılmış. 2.5 ttr kablonun akım taşıma kapasitesi maksimum 27 amper.
benden rapor yazmamı istediler. kablo kesitinin 3x4 olması daha uygun olmaz mıydı? 26 amper akım çeken ısıtıcıya 25 amper Sigorta bağlamak ne derece uygun sizlerce?