60kw kompanzasyon

dgdgds

Üye
Katılım
20 Ara 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
hocam 60 kw kompanzasyon kuracam bana malzeme ve bağlantı şemasını
verebilirmisin.teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
trifaz mı? monu fazmı yapacaksın kompanzasyonu 60 kw lık bir motor kompanzasyonu mu yapacaksın yani neyin kompanzasyonunu yapacaksın
 
Linkteki ürünü kullanmanız faydanıza olacaktır,gerekli açıklamalar linkte mavcuttur.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

GRUPARGE
 
Arkadaşım 5 kademeli trifaze röle, 8 kvar lık 400V kondanstör trifaze, 25A lik kompanzasyon kontaktörü, 16A lik sigorta 3x4 kablo yazdığım malzemeleri her kademe için kullanacaksın yani 5 er adet
 
Kademe Güçleri :

1.Kademe : 1 kVAr
2.Kademe : 1.5 kVAr
3.Kademe : 2.5 kVAr
4.Kademe : 5 kVAr
5.Kademe : 10 kVAr
6.Kademe : 10 kVAr
7.Kademe : 10 kVAr

3 Ad. 100 /5 akım trafosu CL:0.5 olmasına dikkat edin.

1 Ad. 3 Fazlı Kontrollü Reaktif Güç Kontrol Rölesi

Kondansatörler sisteme bağlantısı için kompanzasyon kontaktörü ve sigortalar kullanılması gerekiyor.

Google da Kompanzasyon Malzeme Seçim Cetveli var detaylara oradan bakabilirsiniz.
 