***Yaşamış olduğunuz olayla siemens'in kalite değerlendirmesini yapmanız doğru değildir.
***Şalter seçimindeki en önemli kriterlerden biriside kısadevre kesme kapasitesidir.
A.G'de alıcıların bulunduğu noktalarda kısadevre akımı hesaplanmalıdır ve seçilen şalterin kısadevre kesme kapasiteside buna göre belirlenmelidir. Trafoya yakın yüklerde hat empedansı düştüğünden kısadevre akımları yüksek olur. Uzun mesafedeki yüklerde hat empedansı yüksek olacağında kısadevre akımıda küçük olacaktır. Anlattığın olayda 18,5kw'lık motorun bulunduğu noktada kısadevre akımı örneğin 80kA çıkarsa ve sen 3x63A(3kA veya 6kA veya 10kA) w otomat kullanırsan herhangi bir kısadevre anında(aşırı nem,fare,v.s) 80kA'lik kısadevre akımının bu sigortayı tahrip etmesinden daha doğal birşey olamaz. Bilmem açıklayıcı oldumu...