7,5KW Dalgıç pompa sigorta attırma sorunu

Böyle ise,mekanik ( taş,kum,rulman vs ) ol-
ma ihtimalide olabilir.Ancak,motor devre-
sine K otomat konacaksa,mutlaka D karak-
teristikli olması gerekir.Aslında,direkt start-
lı yerler için en doğrusu motor koruma şal-
terli korumadır.
Usta sayaç ile kumanda panosu arası 300 metre. Sayaçtan once C32A koymuş taahüt firması. Sonra dalgıç pompa odasına 25 koymuş. Sigorta açarsa sayaçtan önceki açmasın diye. Bakalm bi kac daha olursa D32 yaparm. Yine de olmazsa bizi zorlayana kadar o sekilde calisacak :/
 
Sayaç pano arası kablo kesiti ne ?Termik
ayarınız uygun değilse,sizi zorladığında,
geçmiş olsun olabilir.
 
32 yi,50-63 yapabilirsiniz.Termik ayarını
mutlaka gözden geçirin.Sizi kurtaracak
odur.
 
Dalgic pompayi bir hazne içine koyup pislikten korumadıysanız anlık takılmalar yapıyor olabilir. Sigortanızı değiştirmek ile başlayabilirsiniz ancak kalite birsey olsun mesela legrand gibi.
 
Dalgic pompayi bir hazne içine koyup pislikten korumadıysanız anlık takılmalar yapıyor olabilir. Sigortanızı değiştirmek ile başlayabilirsiniz ancak kalite birsey olsun mesela legrand gibi.
Ustam motor 7.5 Kw boyu 2.20 metre. 36 metre yerin altında. Çikarmak icin kepce gelmesi lazim veya calaskal kurmak sart. Bunu yapmamız imkansız. Sigortayı bi yukseltip gozlem altına alacagım. Termikten olsa Sigorta açmaz termik açar diye dusunuyorum.
 
Termiğide kaliteli bir tiple değiştirmenizde
yarar var.
 
#7
Teşekkür mesajları silinmektedir buna eyvallah vb. de dahil, bunun yerine beğendiğiniz mesajlardaki beğenbutonunu kullanınız!
 