Merhaba konu arap saçına döndü acıklık getireyim getireyim.
1-Arkadaşların söylediği 700 metre de %3 düşüş payı içerisinde 3x2,5mm2 kablo ile iki kabloyu paralel yaparak kesit artırımı yapılmaktadır örnek sarı -siyah ortak faz mavi -nötür şeklinde. Dikkat edilmesi gereken max güç 250w dır onun üzerinde yük bağlanmamalıdır.
2-Arkadaşların söylediği 700 metre de %3 düşüş payı içerisinde 3x4mm2 kablo ile iki kabloyu paralel yaparak kesit artırımı yapılmaktadır örnek sarı -siyah ortak faz mavi nötür şeklinde.Dikkat edilmesi gereken max güç 450w dır onun üzerinde yük bağlanmamalıdır.
3-Arkadaşların söylediği 700 metreyi %3 düşüş payı içerisinde 2x6 mm2 kablo ile 300 watt güç de bir cihazı çalıştıra bilirsiniz.
4- Voltaj yükselterek kesit sorununu çözebilirsiniz kablo başına bir adet yükseltiçi transformatör kablosununa bir adet düşürüçü transformatör ile sorun cözülür güç miktarı az olduğu için voltaj 400-500 volt seviyesine olsa yeter.
5 - Normal bir kullanım için kablo çekileçek ise en az örnek 3 kw bir yük bağlanacak ise en az 50 mm2 olmalıdır %3 düşüş payında kullan bilmek için.
Her şekilde kablo fiyatı biraz tuzlu olacak.istediğiniz güç miktarı düşük olduğu için güneş enerjili sistemler baka bilirsiniz.
Not: panellerin temizliğini yapaçaka bir var ise güneş düşünün yoksa düşünmeyin yoğun kar yağan yerlerde veya aşırı tozlu yerlerde yeterli verimi almazsınız akünün ömründen yersiniz.