75 hp tam yükde 90-100 amper ceker. Sizin ölçümünüzde bir garip olmalı. Tmş. çıkısından ayrı kablolar ile yıldıc üçgen baglantıya ikişer kablo gidiyorsa, siz birisinden ölçmüş olabilirsiniz. Böyle bile olsa tamamı 50 amper gibi yapar, bu ölçümde yanlısdır. Tekrar gözden geçirmenizi öneririm.
Motora çift olarak giden kablolardan ölçün teker teker. Her iki kablodan da (üçgen durumunda) emen hemen aynı akım geçmelidir. Ölçtüğünüz değeri 1,732 sayısıyla çarptığınızda ana kol akmını bulursunuz. Bunu da kontaktörlerin ana girişinden ölçüp sağlamasını yapabilirsiniz. Bu ölçüm yaptığınız yerde kondansatör var ise (münferit kompanzasyon için) kol akımlarıyla hat akımı arasında (hesaptan sonra) fark çıkar. Bu sizi yanıltmasın.
75HP (55kW) bir motor yaklaşık olarak 104A akım çeker tam yükte. Ölçü aletiniz de hatalı gösteriyor olabilir.