Burada farkli bir konuyla devam etmeyi dusundum sayin ustalarim bugun 90 kw lik bir motorun sargilariyla govdesi arasinda multimetrenin omaj kademesinde bi olcum yaptim bobin uclari 1.5 ila 3 megaohm arasinda değer gosterdiler sizce normalmidir bu değerler
Bu hususta şu döküman baya güzel....
http://www.emo.org.tr/ekler/3f3cf8c531952d7_ek.pdf?

dergi=65http://ozgurbobinaj.com.tr/dosyalar/tr/pdf/megger-olcumu-uyumluluk-modu.pdf
380 Volt motor için minumum izolasyon direnci R40 oC = 1,38 MΩ , 6000 Volt motor için minumum izolasyon direnci R40 oC = 7 MΩ dur. 1970 yılı sonrası imal edilen makineler için minumum izolasyon seviyesi 100 MΩ olarak belirlenmiştir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İzolasyon meger ölçüm kademesi çalışma geriliminin 2 veya 2,5 katı kadar olmalı bazı normlarda bu 3 katı olarak belirtililr.
400x2=800v
400x2,5=1000V (Meger ölçü kademesi)

Olması gereken izolasyon direnç değeri 1v için minimumu 1000ohm'dur.
400x1000= 400.000ohm yani 0,4Mohm minimum çoğu kaynakta bu 0,5Mohm ve üstü yazar.

@ssektorss ölçtüğünüz değerler normaldir.
 
Motor koruma termik salteri %150 akimda gecikmeli açar. Anma akimi uzerinde çalışıp termik açmıyor durumu oluyor. Bu arada motor asiri ısınıyor. Motorun anma akımının üzerinde çalışmaması gerekir. Motor yandığında stator saçları ısıdan zarar gorur ve Her sarimda verimi düşer. Hava basıncı azaltilirsa motor akimi büyük oranda düştüğünü gozlemledim. 7.4 bar dan 7.2 bar a azaltmistik. Akim 350 A den 297 A düşmüştü.
 
Uygun değerdir.Teorik değer,400 kiloohmdur.
 