Bu hususta şu döküman baya güzel....
http://www.emo.org.tr/ekler/3f3cf8c531952d7_ek.pdf?

dergi=65http://ozgurbobinaj.com.tr/dosyalar/tr/pdf/megger-olcumu-uyumluluk-modu.pdf
380 Volt motor için minumum izolasyon direnci R40 oC = 1,38 MΩ , 6000 Volt motor için minumum izolasyon direnci R40 oC = 7 MΩ dur. 1970 yılı sonrası imal edilen makineler için minumum izolasyon seviyesi 100 MΩ olarak belirlenmiştir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İzolasyon meger ölçüm kademesi çalışma geriliminin 2 veya 2,5 katı kadar olmalı bazı normlarda bu 3 katı olarak belirtililr.
400x2=800v
400x2,5=1000V (Meger ölçü kademesi)

Olması gereken izolasyon direnç değeri 1v için minimumu 1000ohm'dur.
400x1000= 400.000ohm yani 0,4Mohm minimum çoğu kaynakta bu 0,5Mohm ve üstü yazar.

@ssektorss ölçtüğünüz değerler normaldir.
 
Motor koruma termik salteri %150 akimda gecikmeli açar. Anma akimi uzerinde çalışıp termik açmıyor durumu oluyor. Bu arada motor asiri ısınıyor. Motorun anma akımının üzerinde çalışmaması gerekir. Motor yandığında stator saçları ısıdan zarar gorur ve Her sarimda verimi düşer. Hava basıncı azaltilirsa motor akimi büyük oranda düştüğünü gozlemledim. 7.4 bar dan 7.2 bar a azaltmistik. Akim 350 A den 297 A düşmüştü.
 
Uygun değerdir.Teorik değer,400 kiloohmdur.
 