Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar ustalarım merhaba . Şofben tesisatı cekicem . Daireyi komple tadilat işleri yapıyorum . Tesisatını sıva altı çekmek istiyorum Sigorta kutusundan mesafesi 12 metre arada buat katmayı düşünmüyorum ya da buat katsam kaç mm nyy kablo çeksem yeterli gelir şimdiden teşekkürler
2,5 nya kablonun çalışma akımı 18A dir maksimum dayanacağı akım 24A dir ama uzun süre çaılışrsa 24A de yanar bu şofbenler 28A çeker bu nedenle en az 4mm kablo çekilmeli topraklama yapılmalı ve kaçak akım bağlanmalı 30mA hayat koruma kaçak akım