trafonuz için sabit grup kondansatör kullanmanız gerekiyor.
Bu uyarıyı dikkate alın. 800KVA'lık trafonun sabit kondansatörü 25kVAr olmalı ve rölenin akım trafosundan önce bağlanmalı.
www.emo.org.tr/ekler/0dcc0d0012f3056_ek.doc?tipi=34
Aşağıdaki bağlantıdan röle kataloğunu indirip biraz inceledim.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/varlogic_n_user_guide_tr-pdf.8162/
Kademe programı olarak
Optimal Program seçili olursa daha hızlı müdahale imkanı var (Kael Varkombinin Mod:2 veya EntesRG3-12C/CS'nin program 10 ayarı gibi).
Kademelerinizi: 10kVAr, 20kVAr, 40kVAr, 40kVAr... şeklinde düzenleyip, kademe alma süresini 1-2 saniye azaltarak, endeks takibi ile oran artış-azalışını gözlemleyin.
Kondansatörlerinizi Pensampermetre ile ölçün.Bacakların akım değerleri birbirinden farklı olan varsa değiştirin.
Röle akım bilgisini bir fazdan aldığı için, sisteminizde dengeli yükler olduğu zaman ideal çalışır. Dengesiz yükler de var ve çoksa üç fazdan akım bilgisi alan röle ve monofaze kondansatör gerekebilir.
Çözüm için: Bir fazlı motorlara münferit kompanzasyon uygulayabilirsiniz. (motorla beraber devreye giren)
Harmonik olayı yoktur inşallah, varsa biraz zorlanırız.
Yüklerinizin tipi ve çalışma şekli hakkında da bilgi verirseniz daha sağlıklı yönlendirme yaparız