Selamlar herkese kolay gelsin ; Okulda yaşadığımız sıkıntıların çözümü için siz değerli üstatlar yardım talep ediyorum ;
okulumuzda 800 kva trafo var kurulu gücümüz projede 550 kw , şu anda % 50-60 kapasite ile çalışan okulda akımlar R : 30 A --- S : 15 A --- T : 15 A civarlarında rölemiz gepa 14 kademeli biz 13 kademe kullanıyoruz ve reaktifi bi türlü düşüremedik aşırı kompansazyon diyor neden olabilir ? not: dengesiz yük var şimdiden teşekkürler..
okulumuzda 800 kva trafo var kurulu gücümüz projede 550 kw , şu anda % 50-60 kapasite ile çalışan okulda akımlar R : 30 A --- S : 15 A --- T : 15 A civarlarında rölemiz gepa 14 kademeli biz 13 kademe kullanıyoruz ve reaktifi bi türlü düşüremedik aşırı kompansazyon diyor neden olabilir ? not: dengesiz yük var şimdiden teşekkürler..