aşırı akım rolesi

_geweze_

Üye
Katılım
9 Ara 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
33
arkadaşlar aşırı akım rolesi atıyor evin sigortası 32 amper şohpenin 32 amper sigortası var yanlız aşırı akım rolesi 25 amperr şohpen 7000watt/220= 31.8 amper akım çeker aşırı akım rolesi 32 amper olsa yinede atarmı?
 
aşırı akım rölesi dediğin kaçak akım rölesi herhalde eğer devren de bir kaçak yoksa 40A ile değiştir
 
Kardeşim Rezistansta Bir Endüktasn Kaçak Varsada Atabilir Senin İlk Etapta yapman Gerek 40amper kaçar akım Rölesi alman Siemens Veya Flash Tercihimdir Sigortayı Değiştirdikten sonra Gözlemleyelim Eğer Yine Atar ise Rezisatansta Bir Endüktans Yani Gövede Şaseye Küçük Bir Kaçak Var Demektir
 
hmm yani sigorta görevi gibi görüyor yani 40 takmam lazım yoksa şohpende sorun var diyorsunuz çok sağolun yardım ettiğiniz için
 
ewt kardeşim doğru anlamışsın yapman gereken ilk etapta sigorta değişimi eğere yine sigorta atma olayı olursa saygıdeğer kardeşim şohben rezistansında bir kaçak şaseye bir endüktans olayı vardır bunu biz farkedemeyiz ama kaçak akım rölesi 30mah de atar bu bizim hissedemeyeceğimiz bir akım ölçü aleti ile gözlemlenebilir o endüktans bu yüzden röle atrsa rezistansı değiştirmen gerekir kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,054
Mesajlar
922,882
Kullanıcılar
451,326
Son üye
greda

Yeni konular

Geri
Üst