Aşırı EndükTif Minimum kapasitif?

Katılım
13 Haz 2008
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
40
selam arkadaslar Öncelikle paylasmak istedıgım sorun şu 2 haftalık zaman zarfında enduktif degerin %20 yi gectigi kapasitif degerin ise hiç degişmedigini gözlemlemekteyim...Tesisimizde 230kvar lık merkezi bı kompanzasyon sistemımız var..Sistem devreye gırıdıgınde hersey normel gözüküyor kondansatorler cekıyor vs.. ama Kapasitif degerde hic bir degişme olmuyor...Sistemimizde suan toplma 240 kw gücünde motorlar calısmakta..

size ilk 3 gunlük degerleri yazıcam
180:723.893
580:185.620
880:38.862

30dk sonra:

180:724.133
580:185.620
880:38.862

4 saat sonra
180:725.54
580:186.01
880:38.862

yani kapasitif degerde hicbir değişme yok...Denge saglanılmıyor..Yardımlarınızı beklıyorum..Suan ben Enduktif degeri durdurup kapasitifi degere yüklenmek istiyorum..Kapasitif degerde 6 degerlık bır boslugum var..Yardımlarınızı beklıyorum..Onceden böyle bı sorunum yoktu..Gerılım trafosu veya sayactan kaynaklanabılırmı bu sorun?Simdikten tskler..
 
Hocam yasadiginiz problemin sayactan veya sayaci besleyen ( akim,gerilim trafosu vs.) aparatlardan kaynakli olup olmadigini netlestirmek icin :
1-)Kompanzasyon da dahil tum yuklerinizi bosaltip sayac beyninden veya RGKR den veya enerji analizorunden vs cos fi degerini ogrenin
2-) Ondan sonra da gene sistemdeki tum yukler kapali iken sadece kondansatorleri devreye alip (kondansatorlerin hepsini saglam kabul ediyoruz) bir de oyle olcun...
Sayacin bu iki durumdaki davranisi bunu netlestirecektir..Saygilar
 
üstat hiçbirşeyin dediği gibi birde manuelde kondansatörleri devreye alıp bir saat sonra sayaçları tekrar alırmısın bakalım sayaçta bir problem varmı onu netleştirelim .

Bu arada hiçbirşey işte benim sorunum aynen tıpatıp arkadaşımın sorunu ile aynı

SAYGILAR
 
arka arkasına 3 gunluk ilerleme durumunu sizlerle paylasmak istiyorum..
3 gün once:
180:720.960
580:184.902
880:38.692

2 gün önce:
180:722.539
580:185.178
880:38.857

1 gün önce:
180:725.723
580:186.032
880:38.863

ve bugun:
180:727.880
580:186.684
880:38.866

kapasitif deger 7 saattir 38.866 olarak gorunuyor...Hicbir degişme olmadı..ve Hersey normal Gözüküyor.Şuan Endüktif değerim cezada ama kapasitif degerim 15 günlük süre zarfında 0.568 gibi bi ilerleme gozlendı..benım yapmak istedigim suan ıtıbariyle cezayı kurtarmak icin kapasitife yuklenmek istiyorum..Baya bı boşlugum var..Bunun ıcın ne yapmalıyım?ve herseyın normele dönmesi icin ne yapmalıyım.Sorun nerde olabilir?Aynı sistemde onceden bi sorunum yoktu Sorun 3 haftalık bı zamanda basladı..Bılgılerınızı beklıyorum..Şimdikten tşkler..
 
Röle Cosq ( veya tg ) set değeriniz ve röle tipiniz nedir.Ölçüm yeriniz ( AG,OG ) neresidir.
 
c/k degerim 1.5
cos:1
rölem eski tip suan aklımda diil sistemden cekilen yüke göre otomatik devreye gırıyor sistem boşa cıktıgında otomatık kapanıyor...Ve önceden böyle bi sorunum yoktu hersey tıkırında calısıyordu son 3 hafta ıcınde olmaya basladı?
 
Rölenin adı microtek...Ölcüm yerim AG

Kondansatör Dizilişlerim 20.30.40.40.40.40 paralel baglantılı kondanstorlerım var..
 
arkadaşım bence sen ilk önce manuel olarak kondansatörleri devreye alıp kondansatörleri bir sağlamlık testi yap belki değer kaybendenler veya bozuk kontaktörler olabilir. sayaçtan önce ilk bunu yap sonra sayaca veya röleye bak
 
Iyi aksamlar...c/k degeriniz neden 1.5? ilk kademe kondansatorunuz 20 kVar ise, akim tarfosu oraniniz kac?
Bu arada siz her sey normal dediginiz icin ben kondansatorlerin de saglam oldugu fikrine kapildim,eminsiniz degil mi kondansatorlerinizin saglam olduguna...Bence bir daha pens ampermetreyi alip . kondansatorleri mauel cektirin ve akimlari,uzerlerinde yazan degerlere esit veya yakin mi ona bakin...Hem bu sayede sayaci da gozlemleyip degisme var mi anlama imkani dogar..
 