Arkadaşlar, elektrik faturamızda aşırı kapasitif yükten dolayı ceza geliyor. sistemimizde KOMPANZASYON PANOSU var. Sistemde kompanzasyon devreye girmediği halde sayacımız kapasitif yazıyor. Sistemimizde 75-80 adet 3 saat süreli AÇİL AYDINLATMA KİTİ ve 20 kVAR 'lık UPS cihazı bulunmaktadır.. Akşamları sistemimizdeki yük yok denecek kadar azdır. Faturamız neden fazla kapasitif yazar, yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
Kapasitifiniz,UPS ve armatürlerden kaynaklanabilir.Sayacınızın,8.8.0 endeks değerinden yararlanarak,ihtiyaç kadar,şönt reaktör koymanız gerekir.Forumumuzda,bu konu ile ilgili
olarak,faydalı bilgiler bulabilirsiniz.
arkadaşım sayın fahri yetiş in önerilerine katılıyorum senin yükün endüktif olmadığı için kondastörlerle klasik kompanzasyon yapman bi anlam ifade etmiyor ihtiyacın olan kapastif kompanzasyondur ki onuda şönt reaktörleriyle yapabilirsin saygılar........