aşırı kompanzasyon sıkıntısı var ?

Sayaç değerleriniz nasıl gidiyor ?
 
bütün arkadaşlar kendi fikirlerini ve bildiklerini yazmış birde şunu söyleyeyim her zaman kondansatör sıralamasında dolayı tesis cezaya girecek diye bir şey yoktur kullandığın rölenin ayarlarını iyi yapamassan bundan dolayıda cezaya girer .
Arkadaşlar kompanzasyon işiyle bilende bilmeyeynde yada biraz anlayanda uğraşıyor buda sorunları beraberinde getiriyor ilk önce kullandığın röleyi iyi tanıyacaksın ayarlarını iyi bileceksin bazı sorunları röleden ayar yaparakta çözeceksin adam röleyi tanımıyor işi az biliyor bu röle işe yaramaz diyor az kademeli kompanze yaparken sıralama yüke göre değişir büyük değerli olcak çok kademeli kompanze yaparkende ufak tan büyüğe doğru yapacaksın 0,5 1 1,5 vs birde monofazeleri burada unutmamak lazım bir diğer önemli hususta adamın ufak tesisivar yani 75/5 akım trafosu kullanacakken adam tutyor 200/5 akım trafosu kullanıyor ondan sonrada ayar tutmuyor diyor bu konuda sorunları olan arkadaşalara her zaman yardımcı olmaya çalıştım yinede olurum iyi çalışmalar
 
Ümit Bey, kademeler bölümünden faz başına ne kadar kondansatör ihtiyacı var gözlemlediniz mi?
 
Sn en iyisi RoLe kaelse tlfon ac Sorununu Söyle adam gönderir Onlar roLede arıza olabiLir ayarLarında olabilir sen gene bilgi almıs olusn
 