ABB ACS 355 sürücü kontrolü yardımı

anafors

Üye
Katılım
21 Nis 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
40
ACS 355 sürücüye PLC analog çıkışından +/- 10 V vererek ileri geri çalıştırmak istiyorum bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilirse sevinirim
 
Bağlantıyı bu şekilde yapmalısınız. Ayrıca çift yön çalışma parametresini iki yölü çalışmaya ayarlamalısınız.
1003:3 (çift yön çalışma)
1102:0
1103:3 (burda iki yönlü potla çalışma aktif ediliyor9
1301:20
1302:100

S1 analog giriş seçim anahtarı OFF konumda olmalı
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    25 KB · Görüntüleme: 13
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…