Merhaba
Acs 800 sürücüyü basınç sensörü ile kontrol ediyoruz sensör set değerine geldiğinde sürücü duruyor basınç düşünce devreye giriyor sürücü durduğuda bilgi veren role çıkışı için hangi parametreyi ne şekilde ayarlamalıyım ( arıza kontağı değil normal stop durumunda)
Teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba,
Sürücüler üzerinde 3 adet röle bulunmaktadır. Bu röleler ayar değiştirmediyseniz fabrikasyon olarak hazır, Çalışıyor ve hata olarak ayarlıdır.
İstediğiniz durum için Çalışıyor rölesinin COM-NC uçlarından bilgi alabilirsiniz.
Röle ayarlarından emin olmak için sürücü üzerinden 14. grup parametrelerini kontrol edebilirsiniz.
 