Merhaba ;

Motor sıcaklık ölçümünü sargıların içdirencini ölçerek algılar, sıcaklık arttıkça direnç yükselir. konveyör tarzı motorlar genelde yüklü ve yavaş çalıştırıldıkları için motor kendini soğutamaz. 20Hz nin altına kesinlikle düşmemenizi tavsiye ederim, yada motorunuzu soğutmanız gerekir. aynı sorunu Micromaster ile yaşamıştım.
Paremetre silinmesine gelince ABB de başıma geldi eğer ki voltaj düşük yada topraklamanız sağlam değil ise silebiliyor. aynı sürücünün voltajı ve toprağı normal olan bir yerde yükleyince hiç bir problem yaşamadım.

ABB sürücünü ACH ve ACS serisini ağır şartlarda ( pompa kontrolü ) 24 saat kesintisiz kullanıyorum. neredeyse Elektrik kesintileri hariç hiç durmadan 5 yıldır çalışan sürücüm var. Sağlamlık konusunda tek geçerim.


Ama Büyük firmalarda malesef sorunuza cevap almak sıkıntı

neden kendilerine bir forum sitesi yapmazlar ( örneğin DELTA forum sitesi 10 üzerinden 10 dur bence, herşey para değil insanlar ne kadar kullanmayı bilir ise o kadar çok pazarınız genişler )
 

zaten gelişmiş panelin var
menüden parametrelere gir, parmetre yedeklemeye gel panele yedekle de, tüm paremetreleri yükle hepsi bu kadar.
sorun çıkarsa da aynı menüden parametreleri sürücüye yükleden tümünü yükle yap. olay budur.
 


zaten gelişmiş panelin var
menüden parametrelere gir, parmetre yedeklemeye gel panele yedekle de, tüm paremetreleri yükle hepsi bu kadar.
sorun çıkarsa da aynı menüden parametreleri sürücüye yükleden tümünü yükle yap. olay budur.
 

Merhaba
ACS 800 pc ile Haberleşme için Fiber kablo ve RDCO-01 modülüne ihtiyaç var ve ayrıca Drive Window programına bu şekilde çok basit haberleşirsin ACS 800 diğerleri gibi Rj45 ile haberleşmez

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
ABB acs800 ile ilgili 2 tane güzel sorum var. cevaplayanlara şimdiden teşekkürler.

soru 1- 320kW fan uygulaması var elimde 2adet ACS800-04-0260 var. elimdeki en büyük sürücü bu. bu sürücü motoru sürüyor ama sürücü aşırı ısınıp yarım saat sonra aşırı sıcaklıktan devreden çıkıyor. 2 sürücü çıkışını paralel yapıp bu motor sürülebilir mi? yoksa ACS800-04-490 sürücünün gelmesi için haftalarca beklemekten başka çare yok mu?

soru 2- ACS800-04-0165 sürücü brake chopper ve frenleme direnci var. uygulama vinç. tek sorun sürücüde normal uygulama kartı var. crane macro kartı yok. normal kartı abbye gönderip 300 euro para ödemeden crane macroya dönüştürmenin bir yolu var mı?
 
İkinci sorunuza cevap crane makro yazılımı başka şekilde yüklenmiyor ABB göndermeniz gerekiyor

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Merhaba arkadaşlar! ACS 850 sürücülerin driveSPC programının kullanma kılavuzuna (varsa türkçe pdf ) ihtiyacım var..Yardımcı olursanız sevinirim...
 
yardımcı olmaya çalışayım yapmak istediğiniz uygulamayı anlatabilrimisiniz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Teşekkür ederim.Sahada farklı uygulamalarımız olabiliyor.(DriveSPC) Bu Programın içeriğini iyice öğrenip uygulamaları kendim yapmak istiyorum.Bu yüzden programla ilgili kullanım kılavuzu açıklamalı pdf vs. (varsa türkçe) lazım.
 