AC/DC/RÖLE ?

kwister

Üye
Katılım
2 Nis 2012
Mesajlar
51
Puanları
1
seimens PLC'lerde AC/DC/RÖLE veya DC/DC/DC yazıyor bunun anlamı nedir acaba?
 
AC/DC/Röle : PLC girişi(beslemesi) 220V AC/24V DC çıkış/Çıkışları Röle
DC/DC/DC : PLC girişi(beslemesi) 24V DC/24V DC çıkış/Çıkışları transistör çıkışlı
 
AC/DC/RÖLE: PLC BESLEME 85-260 VAC 35-67 HZ/ plc input girişleri 24 VDC / PLC çıkışları röle. 0-250 VAC 2A veya 24 VDC 2A

DC/DC/DC:
PLC BESLEME 19-30 VDC / plc input girişleri 24 VDC/ PLC çıkışları TRANSISTOR P ucu pozitif (sink olanlarda N ucu negatif) max 30 VDC 0.5A
 
AC/DC/RÖLE : DC çıkışmı girişmi? bir cevapta çıkış diğerinde giriş yazılmış.
 
input giriş output çıkış bunları daha detaylı öğrenmek için s7 200 türkçe kullanma kulavuzunu okumlısın senin için faydalı olacaktır
 

Forum istatistikleri

Konular
130,110
Mesajlar
933,230
Kullanıcılar
453,167
Son üye
Kibooo

Yeni konular

Geri
Üst