seimens PLC'lerde AC/DC/RÖLE veya DC/DC/DC yazıyor bunun anlamı nedir acaba?
 
AC/DC/Röle : PLC girişi(beslemesi) 220V AC/24V DC çıkış/Çıkışları Röle
DC/DC/DC : PLC girişi(beslemesi) 24V DC/24V DC çıkış/Çıkışları transistör çıkışlı
 
AC/DC/RÖLE: PLC BESLEME 85-260 VAC 35-67 HZ/ plc input girişleri 24 VDC / PLC çıkışları röle. 0-250 VAC 2A veya 24 VDC 2A

DC/DC/DC:
PLC BESLEME 19-30 VDC / plc input girişleri 24 VDC/ PLC çıkışları TRANSISTOR P ucu pozitif (sink olanlarda N ucu negatif) max 30 VDC 0.5A
 
AC/DC/RÖLE : DC çıkışmı girişmi? bir cevapta çıkış diğerinde giriş yazılmış.
 
input giriş output çıkış bunları daha detaylı öğrenmek için s7 200 türkçe kullanma kulavuzunu okumlısın senin için faydalı olacaktır
 