AC Kontaktörlerin Akım Kapasitesi

Ith tanımının IEC 60947-4-1 de değil IEC 60947-1 de yapıldığını yazarak başlayayım.

Conventional free air thermal current (Ith) :

The conventional free air thermal current is the maximum value of test current to be used for temperature-rise tests of unenclosed equipment in free air (see 8.3.3.3).

The value of the conventional free air thermal current shall be at least equal to the maximum value of the rated operational current (see 4.3.2.3) of the unenclosed equipment in eight-hour duty (see 4.3.4.1).

Free air is understood to be air under normal indoor conditions reasonably free from draughts and external radiation.

Bu tanımın ikinci paragrafı ilk tartıştığımız meseleye açıklık getiriyor. Bu test akımının değerinin en az ekipmanın etiketinde belirtilen maksimum çalışma akımı kadar olması gerektiği belirtilmiş. Yani eğer üretici kontaktöre AC3 115A, AC1 200A yazmışsa test için Ith akımını en az 200A seçmek zorunda, daha fazla akımla da test yapabilir.

İkinci mesele 65K meselesi. Öncelikle bu meselede @Bunalmis senden ve Federal'den özür diliyorum. Dokümanda yazanda senin söylediğinde doğru. Benim dediğim 40 Celcius testin yapılması gereken ortam sıcaklığıyla alakalı bir durummuş.​

During the tests, the ambient air temperature shall be between +10 C and +40 C and shall not vary by more than 10 K.

However, if the variation of the ambient air temperature exceeds 3 K, an appropriate correctionfactor should be applied to the measured temperature of the parts, depending on the thermaltime-constant of the equipment.​

Test boyunca ortam sıcaklığının +10 ile +40 derece aralığında olması ve farkın 10 K yı aşmaması, farkın 3K yı aşması halinde sonucun bir düzeltme katsayısı kullanılarak düzeltilmesi gerekli denmiş.


1728114511311.png
 
Son düzenleme:
Simdi kafam ding etti.

Haberlerde yangin haberlerinde "yetkililer yanginin elektrik kontagindan ciktigini belirtti" aciklamalarina cok kafa yormaz faz notur kablolari bir yerde acik kalmis birbirine dokunup kontak yapip ark olusturmus ve o yangini baslatmis diye dusunuyordum.

Halbuki Kontak arizasi ile vidalari gevsemis elektrik tertibatindan bahsediliyor.
Simdi kafam ding etti.

Haberlerde yangin haberlerinde "yetkililer yanginin elektrik kontagindan ciktigini belirtti" aciklamalarina cok kafa yormaz faz notur kablolari bir yerde acik kalmis birbirine dokunup kontak yapip ark olusturmus ve o yangini baslatmis diye dusunuyordum.

Halbuki Kontak arizasi ile vidalari gevsemis elektrik tertibatindan bahsediliyor.
Elektrik yangınlarının bir kısmı bahsettiğiniz gibi gevşek bağlantılardan kaynaklanır, teknik tabirle "seri ark" kaynaklıdır.
 
omik yükünüz 200A ise muhtemelen sıkıntı yaşamazsınız fakat yük sık sık devreye girip çıkıyorsa 200A üzerinde bi seçim yapmanız yararınıza olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,137
Mesajlar
933,486
Kullanıcılar
453,213
Son üye
byCyrus

Yeni konular

Geri
Üst