metraj artti suan 231.72 oldu buna gore
0.0124*231.72*360/240 = 4.309992 cikiyor
sanirim 240 lik kablo gene kurtarir degilmi ama maliyete gore kabloyu bolmeyi dusunuyorum mesla 3 adet 180 lik kablo ceksek
aydinlatma bilgisayar vb ofis olucak burada 2 katli buyuk ilk projem oldugu icin hata yapmak istemiyorum ve sizler gibi abilerimden yardim istiyorum acikcasi..
sizler icin sacma bir soru olucak ama 4.309 cikti 5 ten asagi oldugu icin bu sistem normal calisabilir degilmi yoksa 3 ten asagimi almak gerekiyor...
birde yukleri bolerek hesap yapayim yalnisim varsa duzeltirseniz sevinirim
toplam yuk 360 kw
0,0124*231,72* 90 / 95 = 2,72
yukardaki sekilde 4 kablo ceksem dahami iyi olur acaba
ve bu sekilde 4 adet ayri ana sigorta koymam gerekiyor degilmi degerleri konusundada yardimci olurmusunuz acaba