acill !!!! 360 kw kablo kesiti

4 adet ayrı sigorta kablo kesitini hatalı hesaplamaktan daha büyük bir hata olur. Buraya tek 800 Amper Termik Manyetik şalter koymalısın. Bence T.M.Ş yi de ayarlı seç.

Lakin anladığım kadarı ile ofislerin olduğu bir tesisten bahsediyoruz. 360 kw diversiteden sonra mı kalıyor.(oldukça Büyük Değer) Eğer böyle ise 3 Adet 3x120+70 kablo ile işi hem akımdan hem gerilimden hem de ileride fazladan konulacak klima benzeri cihazlardan yana sağlama alırsın.

2 Adet 3x185+95 kablo da yeter hatta konpanzasyon hattın sonunda olursa hesaplamalarda daha rahat edersin. Ne yaparsan yap kabloların hepsi için tek şalter kullanacaksın.

Ayrıca 240 lık kabloyu çekmek, döndürmek, bağlamak yazıldığı kadar basit değildir. Sen 3 adet 120 lik olarak projelendir. İşi yapacak iyi bir usta ise 3 koblonun da eşit ölçüde kesileceğini zaten bilir .....
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bende hesapladim hesaplamam dogru degilmi

0.0124*200*360/240 = 3.72

5 ten kucuk aliyorum bunedenle kurtariyor degilmi bu sekilde

barisinag bey gerilim düşümü hesabını yapmışsınız fakat akım taşıma (kablo ısınma) bakımından kontolünü yapmamışsınız. arkadaşlar bu hesabı yaparak çift devre kablo seçmenizi öneriyorlar
 
her odada elektikli isiticilar olucak sanirim en mantiklisi edremit
arkadasin dedigi gibi 3 adet 3*120 + 70 800 amperlik TMS kullanmak

En mantiklisi bu degilmi

 
3 adet 120 lik kabloyu akım yönünden inceler isek: Çeşitli tablolarda 280 ila 350 Amper arası değerler var. En kötüsünü havai hat için olanı alsak dahi 3x280=840 Amper Eder. 360 kW ortalama 720 Amper olduğuna göre akımlar yeterlidir. Bahsettiğim 800 Amper T.M.Ş ilk olarak 700 Amper civarına ayarlanır. Sistem 100 Amper kadar fazla yüke de hazırdır.

Gerilim Yönünden inceler isek 360/3=120 kW kablo başına düşecek yüktür. %e=100 x L x N / k x S x U x U dan 100x250(metre)x120.000(W) / 56x120(kesit)x380x380 den 3000000000 / 970368000 = 3,1 bu da küçüktür 5 ten olacağı için yeter. Yük artışında da yeter. Zaten mesafe 250 metre hesaplandı.

En önemlisi bu kabloyu işlemek daha kolaydır. Hesap yapın fiyatı da diğer seçeneklerden daha uyguna geleceğini sanıyorum.
 
Arkadaşım,

Benim tavsiyem; yaklaşık 250m kablo çekeceksen ve 360kW için güç çekiliyorsa 2 adet x (3x185/95(nötr)) Bakır NYY çekmen yeterli. Kablo çekmek işi için 2 kablo çekmiş olursun. kesitinde 370 olur faz başına.

Yukardaki mesajlardaki gibi yaparsan yani 120lik kablo çekersen 250m boyunca 3 kablo çekmen gerekir.

Hesapla ve karar ver. bizi daha fazla yazdırma :D
 
Neye karar verdiğini ve ne yaptığınıda yaz lütfen, merak ettik yani :D
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,817
Mesajlar
920,718
Kullanıcılar
450,907
Son üye
saitdemircigil

Yeni konular

Geri
Üst