- Katılım
- 12 Eki 2006
- Mesajlar
- 719
- Puanları
- 506
- Yaş
- 55
4 adet ayrı Sigorta kablo kesitini hatalı hesaplamaktan daha büyük bir hata olur. Buraya tek 800 Amper Termik Manyetik şalter koymalısın. Bence T.M.Ş yi de ayarlı seç.
Lakin anladığım kadarı ile ofislerin olduğu bir tesisten bahsediyoruz. 360 kw diversiteden sonra mı kalıyor.(oldukça Büyük Değer) Eğer böyle ise 3 Adet 3x120+70 kablo ile işi hem akımdan hem gerilimden hem de ileride fazladan konulacak klima benzeri cihazlardan yana sağlama alırsın.
2 Adet 3x185+95 kablo da yeter hatta konpanzasyon hattın sonunda olursa hesaplamalarda daha rahat edersin. Ne yaparsan yap kabloların hepsi için tek şalter kullanacaksın.
Ayrıca 240 lık kabloyu çekmek, döndürmek, bağlamak yazıldığı kadar basit değildir. Sen 3 adet 120 lik olarak projelendir. İşi yapacak iyi bir usta ise 3 koblonun da eşit ölçüde kesileceğini zaten bilir .....
Lakin anladığım kadarı ile ofislerin olduğu bir tesisten bahsediyoruz. 360 kw diversiteden sonra mı kalıyor.(oldukça Büyük Değer) Eğer böyle ise 3 Adet 3x120+70 kablo ile işi hem akımdan hem gerilimden hem de ileride fazladan konulacak klima benzeri cihazlardan yana sağlama alırsın.
2 Adet 3x185+95 kablo da yeter hatta konpanzasyon hattın sonunda olursa hesaplamalarda daha rahat edersin. Ne yaparsan yap kabloların hepsi için tek şalter kullanacaksın.
Ayrıca 240 lık kabloyu çekmek, döndürmek, bağlamak yazıldığı kadar basit değildir. Sen 3 adet 120 lik olarak projelendir. İşi yapacak iyi bir usta ise 3 koblonun da eşit ölçüde kesileceğini zaten bilir .....