630 kVA,3*PANSY+ROSE iletken tertibi olan bir şebekede trafodan 100 m sonra nötr hattı koptuğunda;kopma sırasında dengesiz yük 5 kW olsun.
Rb1=Rb2=5 ohm olduğunda;
Z[SUB]dyük[/SUB]=230[SUP]2[/SUP] /5000=10,58 ohm
Çevrim empedansı=Z[SUB]s[/SUB] =5+5+10,58=20,58 ohm
Hat ve transformatör empedansları ihmal edildiğinde;
Devreden geçen akım=230/20,58=11,17 A
R[SUB]b2[/SUB] üzerindeki gerilim=5*11,17=55,87 V (50 V sınırın üzerindedir)
Rb1=Rb2=2 ohm olduğunda;
Z[SUB]dyük[/SUB]=230[SUP]2[/SUP] /5000=10,58 ohm
Çevrim empedansı=Z[SUB]s[/SUB] =2+2+10,58=14,58 ohm
Hat ve transformatör empedansları ihmal edildiğinde;
Devreden geçen akım=230/14,58=15,77 A
R[SUB]b2[/SUB] üzerindeki gerilim=2*15,77=31,54 V (50 V sınırın altındadır.)