Ag açık hatta iletken kopuğunda sigorta atmaması durumu

Katılım
24 Şub 2009
Mesajlar
4
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba;

AG panosunun herhangi bir açık hat çıkışında hattın sonunda iletken kopup topraklama temas etmesi halinde AG panoda sigorta atmıyor.Panoda yaptığımız ölçümlerde iletken topraklama temas halindeyken nötr barası ile toprak barası arasındaki voltaj 4 volt olarak ölçüldü , iletken izolatörden ayrılıp ag traversin üzerine bırakılınca panoda nötr barası ile toprak barası arası voltaj 45 volt ölçülmüştür.

Bu şekilde telin kopması halinde panodan sigortanın atmaması hat sonunda telle temas eden canlıların ölümüne sebebiyet vermektedir.

Burada sormak istediğim soru sigorta neden atmıyor.
Hattın sonu olması ne anlam ifade ediyor.
Neden nöttr-toprak arasında böyle bir voltaj farkı oluşuyor.
 
sigorta yada tmş artık ne kullanılıyorsa slektif olmaması 1. etken ikincisi kısa devre akımları ,zaten kopan tel hat sonu ise zaten sigortanın görmesi çok zor nötürle toprak arası fark ta kısa devre esnasında ki faz kaymasından meydana geliyor iyi çalışmalar dilerim
 
topraklama iyi yapılmamıs olabilir,bu sebeple akımı topraga akıtamadıgından sigorta atmıyordur.topraklama yapılan cubugun dibine su döküp tekrar kontrol edin.eger düzelme olursa topraklama cubugunu cıkartıp gerekli prosüdürleri uygulatıp tekrar cakın. bir baska ihtimal ise kablo baglantı noktalarında tam temas saglanamayıp kablonun direnc göstermesi olabilir ve bu sayede akımı tam olarak akıtmıyor olabilir.
 
Hattın sonunda kopan faz iletkeni ile toprak arasında oluşan kısa devre akımı, hattı koruyan sigortanın nominal akımından daha düşük olmasından dolayı açma yapmıyordur.

Kopan faz iletkeni toprağa akım akıttığı için bu akım(faz-toprak kd akımı),trafonun yıldız noktasından yani işletme topraklamasından geçerek devresini tamamlar. Bu akım işletme topraklaması üzerinde gerilim düşümüne sebep olur.İşletme topraklaması ne kadar iyi olursa böyle bir kd anında hem oluşan akım büyüyüp sigortanın erken açma yapmasını ve nötr toprak arasında oluşan gerilimin düşük olmasını sağlar.
 
Sn. mylasa4820 diyelim ki trafodan havai hat ile faz nötr çıkıyor. atıyorum 250mt ileride 5a yük çeken bir monafeze girişi olan ev var. trafodan çıkan nötr 100m sonra kopuyor ev sahibide işletme topraklamasını güçlendirmek için evine gelen nötr ü daha önce topraklamış farzedelim ve omajıda tutturuyor. sorum 100mt sonra kopan nötr iletkenin aboneye ve trafoya ne gibi zararı var ve abonenin voltajı düşermi
 
Arkadaşların yazdıkları yorumlar doğru olmakla birlikte eğer bu konuda iyi dereced bilgi sahibi olmak istiyorsanız
Nejat Cahit GENÇER in topraklama ve sigorta seçimi dökümanlarına ulaşmanızı tavsiye ederim.
Sigorta seçimleri , arı durumlarında sigortaların neden atmadığı , kısa devre hesapları , topraklama hesaplamaları gibi konularda çalışmakta olup kendisi bence Türkiye'de tek uzmandır.
 
Sn. mylasa4820 diyelim ki trafodan havai hat ile faz nötr çıkıyor. atıyorum 250mt ileride 5a yük çeken bir monafeze girişi olan ev var. trafodan çıkan nötr 100m sonra kopuyor ev sahibide işletme topraklamasını güçlendirmek için evine gelen nötr ü daha önce topraklamış farzedelim ve omajıda tutturuyor. sorum 100mt sonra kopan nötr iletkenin aboneye ve trafoya ne gibi zararı var ve abonenin voltajı düşermi
eğer abone topraklamayı iyi yapmışsa abone belli bir süre yaptığı topraklama özelliğini kaybadinceye kadar etkilenmez ama belli bir süre sonra voltaj düşecek ve etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.slm
 
eğer abone topraklamayı iyi yapmışsa abone belli bir süre yaptığı topraklama özelliğini kaybadinceye kadar etkilenmez ama belli bir süre sonra voltaj düşecek ve etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.slm

sayın rezistans
bu konuda bilgim olmadığı için soruyorum. topraklama ne kadar zamanda özelliğini kaybedebilir ?
nedenleri neler olabilir
ve senin eklemek istediğin noktalar varsa lütfen cevaplarsan sevinirim
 
Arkadaşım panonuzda TMŞ yok ise atmaz.
nötr ile toprak arasındaki 45 volt normaldir çünkü enerji toprağa daha kolay akıyor.
 
630 kVA,3*PANSY+ROSE iletken tertibi olan bir şebekede trafodan 100 m sonra nötr hattı koptuğunda;kopma sırasında dengesiz yük 5 kW olsun.

Rb1=Rb2=5 ohm olduğunda;

Z[SUB]dyük[/SUB]=230[SUP]2[/SUP] /5000=10,58 ohm

Çevrim empedansı=Z[SUB]s[/SUB] =5+5+10,58=20,58 ohm

Hat ve transformatör empedansları ihmal edildiğinde;

Devreden geçen akım=230/20,58=11,17 A

R[SUB]b2[/SUB] üzerindeki gerilim=5*11,17=55,87 V (50 V sınırın üzerindedir)

Rb1=Rb2=2 ohm olduğunda;

Z[SUB]dyük[/SUB]=230[SUP]2[/SUP] /5000=10,58 ohm

Çevrim empedansı=Z[SUB]s[/SUB] =2+2+10,58=14,58 ohm

Hat ve transformatör empedansları ihmal edildiğinde;

Devreden geçen akım=230/14,58=15,77 A

R[SUB]b2[/SUB] üzerindeki gerilim=2*15,77=31,54 V (50 V sınırın altındadır.)
 

Forum istatistikleri

Konular
130,062
Mesajlar
932,651
Kullanıcılar
453,044
Son üye
alicigdem

Yeni konular

Geri
Üst