güçlüylmz
Üye
- Katılım
- 24 Şub 2009
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
Arkadaşlar merhaba;
AG panosunun herhangi bir açık hat çıkışında hattın sonunda iletken kopup topraklama temas etmesi halinde AG panoda Sigorta atmıyor.Panoda yaptığımız ölçümlerde iletken topraklama temas halindeyken nötr barası ile toprak barası arasındaki voltaj 4 volt olarak ölçüldü , iletken izolatörden ayrılıp ag traversin üzerine bırakılınca panoda nötr barası ile toprak barası arası voltaj 45 volt ölçülmüştür.
Bu şekilde telin kopması halinde panodan sigortanın atmaması hat sonunda telle temas eden canlıların ölümüne sebebiyet vermektedir.
Burada sormak istediğim soru sigorta neden atmıyor.
Hattın sonu olması ne anlam ifade ediyor.
Neden nöttr-toprak arasında böyle bir voltaj farkı oluşuyor.
AG panosunun herhangi bir açık hat çıkışında hattın sonunda iletken kopup topraklama temas etmesi halinde AG panoda Sigorta atmıyor.Panoda yaptığımız ölçümlerde iletken topraklama temas halindeyken nötr barası ile toprak barası arasındaki voltaj 4 volt olarak ölçüldü , iletken izolatörden ayrılıp ag traversin üzerine bırakılınca panoda nötr barası ile toprak barası arası voltaj 45 volt ölçülmüştür.
Bu şekilde telin kopması halinde panodan sigortanın atmaması hat sonunda telle temas eden canlıların ölümüne sebebiyet vermektedir.
Burada sormak istediğim soru sigorta neden atmıyor.
Hattın sonu olması ne anlam ifade ediyor.
Neden nöttr-toprak arasında böyle bir voltaj farkı oluşuyor.