Alçak gerilim tarafında da kısa devre hesabı tabii ki yapacaksınız hemde en son panoya kadar. Koruma elemanlarının kısadevre kesme kapasitesi değeri ona göre seçilecek. TMŞ, W otomat.
Örneğin trafoya yakın noktalarda kısadevre akımı yüksek çıkar, hesapta 10kA W otomat koymanız gereken yere hesap yapmadan 3kA w otomat koyarsanız (Sıkça yapılan bir hata) olası kısadevrede yangına hazırlıklı olmalısınız.