Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

bekiro83

Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
38
ustalarim yildiz ucgen 67 kw lik bir motorda 42 kvar lik kondansator kullaniyorum.Kondansatorun 20 kvari Anakontaktor cikisina, diger 22.5kvar ida ucgen kontaktor cikisina bagli. Bu sekilde kullanmanin dezavantaji var mi? Yoksa Ayri bir kontaktor alip ucgen kontaktorle berabermi devreye girmesi lazim kondansatorlerin.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Üçgenle beraber ayrı bir kontaktör ve koruma devresi.42 kvarı nereden buldunuz ?
 

Ekli dosyalar

  • MOTOR KOND. 1.pdf
    62.5 KB · Görüntüleme: 4
  • MOTOR KOND. 2.jpg
    MOTOR KOND. 2.jpg
    155.5 KB · Görüntüleme: 10
  • IMG_20240731_224554.jpg
    IMG_20240731_224554.jpg
    98.5 KB · Görüntüleme: 10
  • şalt.jpg
    şalt.jpg
    73.6 KB · Görüntüleme: 9
  • Y -∆ KONDANSATÖR BAĞLAMA.jpg
    Y -∆ KONDANSATÖR BAĞLAMA.jpg
    97.2 KB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
yeralti kablosu var ustam ,trafodan yeralti geliyor 400 mt 3x70 ....kapasitif etki yapiyorki cos@ 0,99 suanda
 
Kapasitif etki yapıyor ! demek,daha az kondansatör kullanılacak demektir.Kaldıki,çalışma şartlarında ölçüm yapılmadan kullanılacak değer eksik / fazla gelebilir.Cezaya girmemek için,seçilecek değeri ölçümle tesbit etmek en doğrusudur.
 
Kapasitif etki yapıyor ! demek,daha az kondansatör kullanılacak demektir.Kaldıki,çalışma şartlarında ölçüm yapılmadan kullanılacak değer eksik / fazla gelebilir.Cezaya girmemek için,seçilecek değeri ölçümle tesbit etmek en doğrusudur.
hic ceza gelmedi. suan tam sinirda gidiyor
 
Kapasitif etki yapıyor ! demek,daha az kondansatör kullanılacak demektir.Kaldıki,çalışma şartlarında ölçüm yapılmadan kullanılacak değer eksik / fazla gelebilir.Cezaya girmemek için,seçilecek değeri ölçümle tesbit etmek en doğrusudur.
hocam elimde ac3 akımı 63A OLAN normal bir kontaktor var.toplamda 42.5kvar için akım degeri 21+29+11=61a oluyor sanırım. Bu kontaktörü üçgen kontaktorunun a2 ile paralel baglayıp kondansatorleri üçgen kontaktörünün çıkışına mı vereyim yoksa girişine mi yani ana şartel çıkışınamı? üçgen kontaktoruyle aynı anda devreye girip ana hat rst ye vereyim ,üçgen kontaktorunun çıkışındaki motor uçlarınamı ?Ana hatta versem ana kontaktor ve ucgenden gecen akımlar yukselmiş mi olacak? Tam çözemedim
 

Ekli dosyalar

  • s-l400.jpg
    s-l400.jpg
    25.5 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Kompanzasyonda,kompanzasyon kontaktörü kullanılır.Eklediğim bilgilere bakınız.Elektrikçi değilseniz ,iyi bir elektrikçi bulunuz.400 metrede çalışıyor ise dua ediniz !
 

Ekli dosyalar

  • KONTAKTÖR 4.jpg
    KONTAKTÖR 4.jpg
    88 KB · Görüntüleme: 3
  • Schneider Electric_TeSys-D_LC1DWK12M7.pdf
    132.6 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Kapasitif etki yapıyor ! demek,daha az kondansatör kullanılacak demektir.Kaldıki,çalışma şartlarında ölçüm yapılmadan kullanılacak değer eksik / fazla gelebilir.Cezaya girmemek için,seçilecek değeri ölçümle tesbit etmek en doğrusudur.
Sayacınız, hat başındamiki, kapasitif etkıden bahsediyorsunuz.
 
Son düzenleme: