AG PARAFADR SİGORTA SEÇİMİ

mylasa4820

Üye
Katılım
1 Mar 2011
Mesajlar
64
Puanları
1
Yaş
38
Ag Parafudr secerken önüne konulan sigorta neye göre seçiliyor ve neden konuyor?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1 - Ömrü biten parafudurun kartuşu değiştirilirken veya bakımı yapılırken ana kesiciyi açmaya gerek kalmadan, parafudurun koruma kesicisi açılır, bu sayede enerji sürekliliği bozulmamış olur ve bakımıgüvenli bir şekilde yapılabilir.
2 - Parafudur servis ömrünü yitirdiğinde içerisindeki metaloksit varistörler sürekli kısa devre vererek ana kesiciyi açtıracaktır, enerji sürekliliği bozulacaktır. Fakat koruma kesici kullanılırsa parafudurun kısa devre görmesi durumunda koruma kesicisi parafuduru devreden ayıracak ve parafudurun alarm kontağı ile size bilgi verecektir.
3 - En önemlisi; nötr kopması, faz karışması veya parafudur üzerinden aşırı yıldırım akımı geçmesi (ör: 40kA'lık parafudurdan 80kA geçmesi) gibi durumlarda parafudurun maruz kalacağı aşırı kısa devrelere karşı parafuduru korumak için koruma kesicisi kullanılır. Böylece hem panonuzdaki yangın riskini ortadan kaldıracak hem de parafuduru bu etkilere karşı koruyacaktır.
 