Arkadaşlar AG tesislerindeki topraklama tiplerinden TT ve TN sistemlerinin avantajları ve dezavantajlarını göz önünde bulundurursanız hangisini tercih edersiniz? Kendi evimizde de vicdanen rahat bir şekilde kullanabilirmiyiz?
 
TN sistem kendi trafosu olan yerler için olabilir.Kısa devre esnasında arada topraklama direnci olmadığı için sigorta kolaylıkla atar.Güvenilir bir sistemdir.
Evlerimizde TT sistem kullanmak zorundayız.Yani ayrı bir topraklama yapmamız gerekir.
Kaçak akım rölesi de zorunlu artık.
 
Kendi trafonuz veya jeneratorunuz varsa, ve TN sistem kullanacaksaniz, bu kaynagin notr noktasinin topraklama direnci kesinlikle 2 ohm un altinda olmalidir.Cunku TN sistemlerde hata akimlari, kisa devre akimlari mertebesindedir..Kolay gelsin
 
Özel trafolu müşterilerde ( jeneratörlü ise daha iyi ) ,sisteme ait ana panoda TNC,bundan sonraki pa,
nolarda TNS yapmak en uygunudur.Tedaş aboneleri ise,zorunlu olarak TT sistemdir.
 
EMO ile TEDAŞ'ın ters düştüğü noktalardan birisi de bu.
EMO TN, Tedaş TT istiyor.
 
hicbirsey kardesim örnek olarak ben almanyadan benim evde tn sitem kullaniliyor
sayac panosundan 4kablo geliyo 1nötr 3faz topraklama yok ben sigorta kutusunda köprü yartim netürle dogrumu yoksa kablo kalinligi onluk 10q yoksa ana panoyakadar tprklama kblsu cekmemmi gerekiyo
---------------------------------------------------
cevap yazarsan sevinirim


_________________________________________________

Bu mesaj en son "19 Eylül 2008" tarihinde, saat "17:04:13" arası, m-ust-afa tarafından düzenlenmiştir.

Arka arkaya mesaj göndermek yerine, son mesajınızı değiştir butonunu kullnarak düzenleyiniz.


_________________________________________________
 
TN sistem olduguna gore,hayir gerekmiyor.Kopruyu kurmakla dogru yapmissiniz.Zaten TN sistemin avantajlari arasinda ekonomik olmasinin sebebi toprak icin ayri bir hat cekilmemesi. Sadece, beslendiginiz sayac panosunun iyi bir topraklamasi oldugundan emin olun yeterli.Kolay gelsin
 
arkadaşlar bu TNC-S siteminde açıklığa kavuşmamış noktalar var. Bir çok uygulama yaptık ama ya çizimlerin düzeltilmesi gerek yada uygulama noktalarının. Şimdi; TNC sisteminde trafo yıldız noktası topraklanması gerek bunu ya ana panoda nötrü topraklarsınız yada direk trafo yıldız çıkışı aynı zamanda nötr barasıdır, onu ayrıca işletme topraklaması altında direk trafonun nötr barasını topraklayarak yapatsınız. ikiside aynı işlevde olur. fakat mesle şudur: trafo ile ADP panosu arası örneğin 30mt şimdi çizimlerde gösterildiği gibi trafodan değilde ADP panosunun nötr barasını topraklarsanız aynı şey olur ama yıldız noktası uzak bir noktada topraklanmış olur. AYRICA EŞ POTENSİYELLEME nedeni ile tüm koruma topraklaması işletme topraklaması birbirine bağlanıyor. o zaman tek bir noktada topraklama değilde bir kaç noktada sistem topraklanmış oluyor. mesela trafo metal kısmlar gibi koruma topraklaması, diğre sistemin koruma topraklaması bide işletme topraklaması derken hepsi birbirine bağlı ve en az 2 yerden toprağa irtibatlı oluyor. yani klasik TN sistemi ile ilgili çizimlerde eksikler var hemde çok mantıksız çizimler. yardımcı olursanız sevinirm...
 
Selamlar

Kaç çeşit topraklama var ve bunların birbirinden farkı nedir?

Kitaplarda anlatılanlardan pek birsey anlaşılmıyor. Kısaca özetleyebilen olursa biz de aydınlanmış oluruz.

Teşekkürler.
 
Topraklamanın amaçlarına göre sınıflandırılması

i) Koruma topraklaması: İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karsı korumak için, isletme akım devresinde bulunmayan iletken bir bölümün topraklanmasıdır.

ii) İsletme topraklaması: İsletme akım devresinin bir noktasının, cihazların ve tesislerin normal isletilmesi için topraklanmasıdır. Bu topraklama iki sekilde yapılabilir:
-Dirençsiz (dogrudan dogruya) isletme topraklaması: Bu durumda, topraklama yolu üzerinde normal topraklama
empedansından baska hiçbir direnç bulunmamaktadır.
-Dirençli isletme topraklaması: Bu durumda, ek olarak ohmik, endüktif ya da kapasitif dirençler bulunmaktadır.

iii) Fonksiyon topraklaması: Bir iletisim tesisinin veya bir isletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi amacıyla
yapılan topraklamadır. Fonksiyon topraklaması, topragı dönüs iletkeni olarak kullanan iletisim cihazlarının isletme akımlarını da
tasır.
Not : Bir iletisim tesisinin fonksiyon topraklaması, eskiden kullanılan iletisim tesisi isletme topraklaması ile aynıdır.
Fonksiyon topraklaması deyimine, örnegin “yabancı gerilim bileseni az olan topraklama” gibi adlandırmalar da dahildir.

iv) Fonksiyon ve koruma topraklaması: Fonksiyon topraklamasının aynı topraklama iletkenini kullanarak ve aynı zamanda
koruma topraklaması olarak da kullanıldıgı topraklamadır.
Not : Bir iletisim tesisinin fonksiyon ve koruma topraklaması, eskiden kullanılan iletisim tesisi isletme ve koruma
topraklaması ile aynıdır.

v) Düsük gürültülü topraklama: Dıs kaynaklardan iletilen (bozucu büyüklüklerle olan) girisimin seviyesi, baglandıgı bilgi
islem veya benzeri donanımda bilgi kayıplarına neden olan kabul edilmeyecek etkiler üretmeyen bir topraklama baglantısıdır.
Not : Genlik/frekans karakteristikleri ile ilgili olarak (suseptans= 1/x) duyarlık, donanımın tipine baglı olarak degisir.

vi) Yıldırıma karsı topraklama: Yıldırım düsmesi durumunda, isletme geregi gerilim altında bulunan iletkenlere atlamaları
(geri atlamalar) genis ölçüde önlemek ve yıldırım akımını topraga iletmek için, isletme akım devresine iliskin olmayan iletken
bölümlerin topraklanmasıdır.

vii) Raylı sistem topraklaması: İletken kısımlarla raylı sistem topragı arasındaki dolaysız, dolaylı veya açık baglantıdır.
Raylı sistem topragı, geri dönüs iletkeni olarak görev yapan ve traversler veya topraklama tesisleri üzerinden toprakla
baglantısı olan raylar ve bunlara baglanmıs iletken kısımlardır.
 