akülü iskelenın motorunu calıstırmak ıcın ne kadarlık bır transformator gerekır aku 12 volt 60 amper bilenyada hıc deneyen arkadaşalar varmı acaba
Merhaba.Elinizde bir pensampermetre varsa eğer,motoru süküp etiket bilgisine ulaşmanız (Veya etiket okunamayacak derecede de silinmişse veya hiç yoksa) bu çok gerekli de değildir.Pensampermetrenin clamp'larını,dc.
Elektrik motora giden, + kalın kabloya (Çünkü - uç otomobildeki gibi şaseden,metal gövdeden,kalın kablo görünmeden de bu devresini (Marş motoru gibi) tamamlıyor da olabilir.) kapatarak kablo içinde kalacak şekilde tam kapatarak,pensampermetre ile dc. ölçüm kademesinde geçen dc. akımının amperini direk olarak da okuyabilirsiniz.Bu okuma şekli direk olarak yükte iken (İskele açılması,kapatılması gibi) yapılacağından ayni zamanda yükteki akım ihtiyacını da (Marş motorunun direk dc.yükte,motoru çevirdiği esnadaki akım ölçümünde olduğu gibi) bu kablolardan motora net olarak da geçen bu amper miktarını bulursunuz.
Sn.cncaraştırma hocamın da çok iyi belirttiği üzere,dc.akımda bir alıcıdan geçen güç;P=V*I olduğundan;örneğin 20 amper akım şiddetini pensampermetreyle ölçtüğünüzde,motorunuzun o andaki güç gereksinimi; P=20*12=240 watt=0.24 kW kadar olacaktır.
Seçeceğiniz transformatörde,trafonun güç faktörü olan cos fi de bu hesaba katılarak (kVA olarak) bunu karşılayacak sekonder net çıkışı (Volt*amper) olarak bulunacak,1*12 volt ac.tek çıkışla bir köprü diyotla veya 2*12 volt ac. çift çıkışta ise,2 adet diyotla dc. doğrultmadan sonraki,bu motor için istenen güç değerindeki (Yukarıdaki örneğimizde 240 watt gibi) bu akımı ölçerek,gücünü tam hesapladığımız bu motor gücü kadar (Hatta emniyet için de en az %20 oranında da fazlası) bir gücün göz önüne alınması daha iyi olacaktır.Aksi halde trafo fazla ısınıp zorlanarak da yanabilecektir.
kVA cinsinden olan bu trafo gücünü (Aktif+reaktif karşılığını) tam olarak da bulmak için,tersten giderek,P=V*I=0,240 kW ise,köprü diyotlardan geçişte ve doğrultmadaki ısı kayıpları ve ac/dc.dönüşümündeki kayıplar da tam göz önüne alınırsa,trafo sekonderi biraz daha fazla, (0,275-0,280 kW kadar) sekonder çıkışının,en az bu gücü vermesi gerektiği,ac/ac dönüşümlü bu trafonun cos fi değeri örneğin 0.88 ise,bu trafonun kVA değeri de P2=P1/0.88 P2=0,280/0.88 P2=0,318 kVA aktif+reaktif güç karşılığıdır,%20 arttırırsak eğer; P emn=P2*0.20+P2 P emn=0.318*0.20+0,318 P emn=0,381 kVA (Aktif+reaktif güç toplamının karşılığı) bir örnek teşkil edecek şekilde de seçilebilir.Kolay gelsin.Saygılarımızla.Başarılar dileriz.