akım tafosu hesabı

harf

Üye
Katılım
9 Nis 2009
Mesajlar
102
Puanları
1
arkadaşlar kompanzasyon öncesi akım 95 kompanzasyon sonrası akım 73 burda akım trafosunu kompanzasyon öncesimi sonrasınımı baz alacağız yani 75/5 mi yoksa 100/5 akım tafosumu kullanacağız teşekkürler herkese
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
amaç kompanze etmek olduğundan 1oo\5 at kullanman gerekir.
 
pardon arkadaşlar kompanzasyon öncesi 95 kompanzasyon sonrası 73 ozaman kompanzasyon öncesi akımı alarak yola çıkacağız öylemi yanlışım varsa düzeltin teşekkürler herkese ilk konuyuda düzelltim
 
100/5 kullanmalısınız ve doğruluğundan emin olmalısınız.
 
klas 5 özelliğinde olan akım tarafolarınınin diğerlerinden farkı nedir.
 
klas 5 özelliğinde olan akım tarafolarınınin diğerlerinden farkı nedir.

Klas 5 akım trafosu piyasada artık kullanılmıyor...

Varsa da hassasiyeti 0,5 olandan 10 kat daha kaba...

Ya da 0,5 olan 5 olandan 10 kat daha hassas +- %5 hatalı ölçüm yapılabilir demek...
 
kompanzasyon şalterin neyse XXXX/5A kullanmalısın.
Herşeyde şalter değerini referans almalı.
 
akım trafosunu mevcut gücünün çektiği akıma göre hesaplayıp seçersin.yani bunun kompanzasyon öncesi ve sonrası olmaz.
 