akım trafoları ile kompanzasyon rölesi arası mesafe

hellezone

Üye
Katılım
19 May 2007
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
merhabalar,
trafo ag çıkış panosu ile arasında 115m olan adp panosunda bulunan kompanzasyon tesisimiz mevcut. şimdi bu tesise trafo ag çıkış panosundan beslenecek şekilde bir başka pano ekleniyor. bu pano reaktif tüketimini de görebilmek adına akım trafolarını trafo ag çıkış panosuna taşırsak ve aradaki kabloyu 6mm² kullanırsak kompanzasyon rölesinin çalışmasında bir problem oluşur mu? akım trafoları 15va
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhabalar,
trafo ag çıkış panosu ile arasında 115m olan adp panosunda bulunan kompanzasyon tesisimiz mevcut. şimdi bu tesise trafo ag çıkış panosundan beslenecek şekilde bir başka pano ekleniyor. bu pano reaktif tüketimini de görebilmek adına akım trafolarını trafo ag çıkış panosuna taşırsak ve aradaki kabloyu 6mm² kullanırsak kompanzasyon rölesinin çalışmasında bir problem oluşur mu? akım trafoları 15va


O kadar mesafede çok ciddi sorun yaşayacağınızı düşünüyorum ölçümde mutlaka hata olacaktır.

Yinede hesap edersek I kare x 2 x Mesafe / 56 x 6 = iletkendeki güçkaybına yani 5 x 5 x 115 x 2 /56 x 6=17,11 watt güç kaybı olur.Zaten trafonuz 15 va
 
Son düzenleme:
Uygun bir düşünce değil.1 amp. çıkış teorik olarak uygun bile olsa,pratik olarak sorunlar çıkabilir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,812
Mesajlar
920,677
Kullanıcılar
450,905
Son üye
user111

Yeni konular

Geri
Üst