Akım trafolarını 3 faz yerine 2 faza bağlamak

Katılım
24 Haz 2021
Mesajlar
132
Puanları
6
Merhabalar,
İşletme sorumluluğu yaptığımız bir fabrikada ana kompanzasyon için ana baralardan akım trafosu takılmış fakat 1.fazda 2 adet 2. fazda yok 3.fazda 1 adet olarak montajı yapılmış. Dengeli sistem olursa sorun olmaz fakat dengesiz yük durumunda ne gibi eksileri olabilir? Benim aklıma gelen kondansatörlerde çoğu 3 faz zaten 2 faz bilgisi alındığı için 3. faz otomatik bilgisi olabilir gibi aklıma geldi bi yandan saçma geldi tam çözemedim. Düşünceleriniz nedir? Teşekkürler. Not: 20 Yıllık fabrika cezaya girmiyor. Endüktif %10 seviyelerinde çoğu zaman.
 
Merhabalar,
İşletme sorumluluğu yaptığımız bir fabrikada ana kompanzasyon için ana baralardan akım trafosu takılmış fakat 1.fazda 2 adet 2. fazda yok 3.fazda 1 adet olarak montajı yapılmış. Dengeli sistem olursa sorun olmaz fakat dengesiz yük durumunda ne gibi eksileri olabilir? Benim aklıma gelen kondansatörlerde çoğu 3 faz zaten 2 faz bilgisi alındığı için 3. faz otomatik bilgisi olabilir gibi aklıma geldi bi yandan saçma geldi tam çözemedim. Düşünceleriniz nedir? Teşekkürler. Not: 20 Yıllık fabrika cezaya girmiyor. Endüktif %10 seviyelerinde çoğu zaman.

reaktif güç kontrol rolesinin marka modeli nedir?
 
Pardon yanlış yerin fotoğrafına bakmışım bahsettiğim olaydaki role entes rg3 12E :)

anladığım kadarıyla reaktif güç kontrol rolesinin bağlantıları doğru yapılmamış. aslında bu tür hatalı bağlantılarda alarm almanız gerekir. eğer cihazı aldatmak mümkünse elbette kontrol algoritması da bozulacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,888
Mesajlar
931,045
Kullanıcılar
452,768
Son üye
Aaltay

Yeni konular

Geri
Üst