Sana dağıtım a.ş. de çalısan birisi olarak anlatayım
hiç primer yada sekonder akım trafolu bır tesisin faturasını inceledinmi bilmiyorum
basit olan sekonderden bahsedeyim;akım tarfosu oranın sekonderde çarpanı belirler
sayaç çarpanın x.../5 sayaçta 1'dir
sistemde 100/5 akım trafosu takılı diyelim
sayaç 1 çarpanlı olarak 100 kw ölçüyor diyelim
akım trado dönüştürme oranın 100/5=20 olacağından
sana çıkacak fatura 100x20=2000kw üzerinden çıkacaktır
ama senin dediğin gibi 80/5=16 olursa
faturan 100x16=1600 kw üzerinden hesaplanır
iyi şallah yardımcı olabilmişimdir.