arkadaslar bugun tedasta proje onaylatırken mühendis akım trafosunun 100/5 degilde 80/5 olması gerektigini söyledi bende dedimki tmm olabilir ama 100/5 akım trafosu olsada faturada bir fark olmaz oda dediki 100/5 akım trafo oranının 100/5 için 20 80/5 içinde 16 oldugunu ve sayacın kw degeriyle oranlarlar carpıldıgı ıcın sayac faturasında degişiklik olur dedi ben bunun yanlış oldugunu biliyorum ama anlatamıyorum ne gibi bir yol izlemem lazım diger sorunum teknikerlerin kac kw kadar proje cizme yetkisi vardır
 
Mühendis doğru söylemiş senin faturanda eğer akım trafosu 80/5 e göre düzenlenmişse sen 100/5 taktığında kullanılan elektriği 20 ile çarpacak!Ama 80/5 kullanırsan ve sözleşmende 80/5 akım trafosu geçiyorsa 16 ile çarpacak!Trafolarını değiştir!
 
bence siz yanlıs düsünüyorsunuz
örnek sistemden 50a yük cekiliyor 100/5 akım trafosu oranı 20 sekenderden gecen akım 2,5 a 20*2,5:50a
200/5 akım trafosunun oranı 40 sekonder akımı 1,25a 40*1,25a: 50a yani carpan degişir ama faturada etki olmaz
 
hiç sanmıyorum akım değişir ama peki neden kw göre akım trafosu belirliyoruz o zaman 200/5 tak gitsin!
 
akım trafoları kendi primer degerinin %10 fazlasına kadar okuyabilir yani 100/5 akım trafosu en fazla 110a kadar akuma yapabilir yani düsük olursa veya yüksek olursa saglıklı okuyamaz bu yüzden sistemden cekilen akımın bir üst sınırına göre akım trafoları secilir
 
yani cok asırı büyük veya kücük secilirse sıkıntı olabilir fakat 80/5 yerine 100/5 takılmzası hic sorun yaratmaz
 
hiç sanmıyorum akım değişir ama peki neden kw göre akım trafosu belirliyoruz o zaman 200/5 tak gitsin!
siz yanlis dusunuyorsunuz nedeni acik sistemin ihtiyaci kadar akim trafosu takilmasi gerek siz max 180 amper cekilen bir panoya 100/5 oraninda mi trafo takarsiniz yoksa 200/5 oranindami ben 200/5 oraninda takardim sistem 180 amper akim cektigini dusunursek 100/5 oraninda akim trafosutakilik olsaydi akim trafosu bozulcaktir
 
Son düzenleme:
Ben bir sanayii sitesinde 2005-2008 arasında Elektrik teknisyeni olarak çalıştım.Orada x5 sayaçların montajı kontrol ve okumasını yapıyordum.Orada öğrendim x5 sayacı.Çarpan değerini.
 
yani cok asırı büyük veya kücük secilirse sıkıntı olabilir fakat 80/5 yerine 100/5 takılmzası hic sorun yaratmaz
Sana dağıtım a.ş. de çalısan birisi olarak anlatayım
hiç primer yada sekonder akım trafolu bır tesisin faturasını inceledinmi bilmiyorum
basit olan sekonderden bahsedeyim;akım tarfosu oranın sekonderde çarpanı belirler
sayaç çarpanın x.../5 sayaçta 1'dir
sistemde 100/5 akım trafosu takılı diyelim
sayaç 1 çarpanlı olarak 100 kw ölçüyor diyelim
akım trado dönüştürme oranın 100/5=20 olacağından
sana çıkacak fatura 100x20=2000kw üzerinden çıkacaktır
ama senin dediğin gibi 80/5=16 olursa
faturan 100x16=1600 kw üzerinden hesaplanır
iyi şallah yardımcı olabilmişimdir.
 