sn ustam hakan abi yani yaslıuzman ustamızın mail yoluyla gondermıs oldugu konu hakkıdaki yorumu
Kime: adem karagöz
Tabii ki fark olmaz öyle saçma şey mi olur
100/5A akım trafosu olan tesiste 100A geçerse sekonderden 5A geçer dönüştürme oranı 20'dir;
P=1,732xUxIxCosfi 'de sayaç akımı 5A görür hesapta 20 ile çarpılır 20x5=100A çıkar.
Aynı tesiste 200/5A akım trafosu olsaydı 100A çekilirken sekonderden 2,5A geçecektir dönüştürme oranı 40'dır;
Sayaç akımı 2,5A görür hesapta 40 ile çarpılır 40x2,5=100A çıkar.
Gördüğün gibi 100A akım trafosunu ne seçersen seç 100A'dir. Buradaki tek fark; akım trafosu büyük çekilen akım küçük ise akım trafosu bu değeri sayaca iletirkenki standart sapması artar buda minimal bir değerdir. Buna örnek vereyim 49,5V gerilim ölçeceksin ölçü aletinin bir 100V birde 500V kademesi olsun 100V kademede 49,5v'u net görürken 500V kademe bu değer 50v görülür hassasiyet düşer ama netice değişmez çok minik hatalardır.