akım trafosu kompazasyona nasıl bağlanır?

Katılım
19 Nis 2007
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
39
trifaze bir kompazasyonda kaç tane akım trafosu kullanılır ve nasıl bağlanır fikri olan varmı arkadaşlar?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
trifaze bir kompazasyonda kaç tane akım trafosu kullanılır ve nasıl bağlanır fikri olan varmı arkadaşlar?

Trifaze'den kasıt reaktif güç kontrol roleniz ise 3 adet akım trafosu kullanılır.3fazlı bir kompanzasyondan söz edilmiş ise rolenizin modeline göre 1 veya 3 adet
ister 1 isterse 3 fazlı olsun akım trafoları girişe bağlanır.(hem yükün hem de kompanzasyonun çektiği akımı ölçebilmesi için)
Akım trafolarının C/K uçları ile referans gerilim girişlerinin yerleri role üzerinde belirtilmiştir.
Dikkat edilecek husus akım trafosu ile referans geriliminin aynı faza bağlanması gereğidir
 
Rg3-12c röle 3 fazlı sizin deyiminizle 3 adet olması lazım ozaman. Birde hangi uçlar nereye baglanıyor ?
 
arkadaşım sn alidemir arkadaşında belirtitiği gibi kullandığın reaktif güç rölesine göre değişiri bazıları tek faza göre dengeli dağılım olduğu kabul edilerek tek akım trafosu bağlanır ve hangi faza akım trafosunu taktıysan röledeki fazında aynı uçtan olmalıdır. 3 adet kullanırsan da yön hatası yaparsan zaten röle hata verecek sıralamayıda auto setup yaparken kendisi düzeltecektir.
 