Arkadaşlar sahada başka bloklar yapıldı mecburen akım trafosu ana kolona almam gerekiyor ama mesafe yaklaşık 150 metre trafo 400 Kva 600/5 akım trafosu ile bir sorun çıkarmı yada bildiğiniz bir yöntem varmı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar sahada başka bloklar yapıldı mecburen akım trafosu ana kolona almam gerekiyor ama mesafe yaklaşık 150 metre trafo 400 Kva 600/5 akım trafosu ile bir sorun çıkarmı yada bildiğiniz bir yöntem varmı
Sorduğunuz soruyu anlayabilmek için 3 kere okudum . Gene anlamadım. Planınız , projeniz yok mu ?
 
Büyük ihtimalle ölçümünüz yanlış olur. Ölçüm cihazınız nedir. (analizör, sayac).Ölçüm cihazını akım trafolarının yanına alıp haberleşme üzerinden çöz.
Kompanzasyon panosu için reaktif güç kontrol rölesinin akım trafoları
 
Referans alamamazsınız.5 yerine 1ve kabloları 2 ,5 mm² yaparsanız olur.Trafo 10 VA,n< 5 ,Cl.05. 6 damar kablo ! Yazmaktanda,parmaklarım yoruldu emme,tamamlıyalım bari.Güzergah sorunlu ! ise,kabloyuda blendajlı yapmakta yarar.
 

Ekli dosyalar

  • KABLO KAYIP 2.jpg
    121.3 KB · Görüntüleme: 35
  • KABLO KAYIP 3.jpg
    191.7 KB · Görüntüleme: 33
Son düzenleme:
4 den 2.5 a inmişsin baba Tenzilat mı var
 
Üstat size bir konu danışmak istiyorum.. ilk defa bir tesise kompanzasyon kurulacak. Burada kapasitf mi reaktif mi yük olduğunu en doğru analiz edip ona göre panosunu vs hazırlamak adına ne yapılabilir? Yani kapasitif üzerine pano kurup aslında reaktif gerektiğine sonradan tecrübe etmemek adına danışmak istiyorum..
 