Sorduğunuz soruyu anlayabilmek için 3 kere okudum . Gene anlamadım. Planınız , projeniz yok mu ?Arkadaşlar sahada başka bloklar yapıldı mecburen akım trafosu ana kolona almam gerekiyor ama mesafe yaklaşık 150 metre trafo 400 Kva 600/5 akım trafosu ile bir sorun çıkarmı yada bildiğiniz bir yöntem varmı
Kompanzasyon panosu için reaktif güç kontrol rölesinin akım trafolarıBüyük ihtimalle ölçümünüz yanlış olur. Ölçüm cihazınız nedir. (analizör, sayac).Ölçüm cihazını akım trafolarının yanına alıp haberleşme üzerinden çöz.
TeşekkürlerReferans alamamazsınız.5 yerine 1ve kabloları 2 ,5 mm² yaparsanız olur.Trafo 10 VA,n< 5 ,Cl.05. 6 damar kablo ! Yazmaktanda,parmaklarım yoruldu emme,tamamlıyalım bari.Güzergah sorunlu ! ise,kabloyuda blendajlı yapmakta yarar.
4 den 2.5 a inmişsin baba Tenzilat mı varReferans alamamazsınız.5 yerine 1ve kabloları 2 ,5 mm² yaparsanız olur.Trafo 10 VA,n< 5 ,Cl.05. 6 damar kablo ! Yazmaktanda,parmaklarım yoruldu emme,tamamlıyalım bari.Güzergah sorunlu ! ise,kabloyuda blendajlı yapmakta yarar.
Kompanzasyon panosu, neden AG dagıtım panosunun yanında değil..Kompanzasyon panosu için reaktif güç kontrol rölesinin akım trafoları
Üstat size bir konu danışmak istiyorum.. ilk defa bir tesise kompanzasyon kurulacak. Burada kapasitf mi reaktif mi yük olduğunu en doğru analiz edip ona göre panosunu vs hazırlamak adına ne yapılabilir? Yani kapasitif üzerine pano kurup aslında reaktif gerektiğine sonradan tecrübe etmemek adına danışmak istiyorum..Referans alamamazsınız.5 yerine 1ve kabloları 2 ,5 mm² yaparsanız olur.Trafo 10 VA,n< 5 ,Cl.05. 6 damar kablo ! Yazmaktanda,parmaklarım yoruldu emme,tamamlıyalım bari.Güzergah sorunlu ! ise,kabloyuda blendajlı yapmakta yarar.