arkadaşlar elimde bir orta gerilim projesi var ben bu orta gerilim projesi için uygun bir akım trafosu belrlemek istiyorum. bunun için akım trafosu seçim tablosuna ihtiyacı var ..yardmlarınızı bekliyorum tşk ederm..
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akım trafosu seçim tablosu derken, çekilen akıma göre akım trafosu belirlersiniz. Direk bir seçim tablosu görmedim. Sözleşme güçlerine göre akım trafoları olması gerekir.
arkadaşlar elimde bir orta gerilim projesi var ben bu orta gerilim projesi için uygun bir akım trafosu belrlemek istiyorum. bunun için akım trafosu seçim tablosuna ihtiyacı var ..yardmlarınızı bekliyorum tşk ederm..
og akım trafoları da ölçü ve koruma olarak kullanılmaktadır toplam ag gücünüze uygun 30/5 50/5 75/5 gibi sınıflandırılmaktadır baralı ve troidel gibi çeşitli imal edilmektedir
Yeni kuracağımız tesiste 1000 kva yağlı hermetik tip trafo kullanacağız. 1400 amper cıvarı akım çekiyor ve 1600/5 akım trafosu seçtim.
OG ölçü hücresi için de akım ve gerilim trafosu dönüştürme oranları lazım. Buradaki dönüştürme oranlarını nasıl seçebilirim?Mesela akım trafosu için 1000/34.5x1.73=16.75 A dir. 20/5 Seçeceğim.Doğru bir seçim yapmış olur muyum ve aynı şekilde gerilim trafosu için bu hesabı nasıl yapabilirim?
Akım trafosu çevirme oranı seçiminiz doğru.Koruma için kullanacaksanız,Kl:3,n>10,15 VA olmalı.Gerilim trafosu için de 34,5/köküç / 100/köküç seçmeniz gerekir.Akım trafosunu,ölçüm için kullanacaksanız,
n<5 ,Cl:0,5 seçmelisiniz.