arkadaşlar elimde bir orta gerilim projesi var ben bu orta gerilim projesi için uygun bir akım trafosu belrlemek istiyorum. bunun için akım trafosu seçim tablosuna ihtiyacı var ..yardmlarınızı bekliyorum tşk ederm..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn. ege87

Akım trafosu seçim tablosu derken, çekilen akıma göre akım trafosu belirlersiniz. Direk bir seçim tablosu görmedim. Sözleşme güçlerine göre akım trafoları olması gerekir.
 
pıyasada bulunan akım tarfoları ;

100/5 A
150/5 A
200/5 A
250/5 A
300/5 A
400/5 A
500/5 A
600/5 A
700/5 A
800/5 A
1000/5 A
1200/5 A
1600/5 A
2000/5 A
3000/5 A
4000/5 A

NOT: GENELDE PIYASADA BU AKIM TRAFOLARI KULLANILIR
 
Trafonuzun gücü nedir?
 
çekilen akımı bulursun sonra bulduğun değerin bir üst değerini akım trafo değeri olarak alabilirsin
 
arkadaşlar elimde bir orta gerilim projesi var ben bu orta gerilim projesi için uygun bir akım trafosu belrlemek istiyorum. bunun için akım trafosu seçim tablosuna ihtiyacı var ..yardmlarınızı bekliyorum tşk ederm..
og akım trafoları da ölçü ve koruma olarak kullanılmaktadır toplam ag gücünüze uygun 30/5 50/5 75/5 gibi sınıflandırılmaktadır baralı ve troidel gibi çeşitli imal edilmektedir
 
Merhaba,

Yeni kuracağımız tesiste 1000 kva yağlı hermetik tip trafo kullanacağız. 1400 amper cıvarı akım çekiyor ve 1600/5 akım trafosu seçtim.
OG ölçü hücresi için de akım ve gerilim trafosu dönüştürme oranları lazım. Buradaki dönüştürme oranlarını nasıl seçebilirim?Mesela akım trafosu için 1000/34.5x1.73=16.75 A dir. 20/5 Seçeceğim.Doğru bir seçim yapmış olur muyum ve aynı şekilde gerilim trafosu için bu hesabı nasıl yapabilirim?
 
Son düzenleme:
Akım trafosu çevirme oranı seçiminiz doğru.Koruma için kullanacaksanız,Kl:3,n>10,15 VA olmalı.Gerilim trafosu için de 34,5/köküç / 100/köküç seçmeniz gerekir.Akım trafosunu,ölçüm için kullanacaksanız,
n<5 ,Cl:0,5 seçmelisiniz.
 
Yanıt için teşekkür ederim. Mazur gör abi de Gerilim trafosu için de 34,5/köküç / 100/köküç deki 100 ün mantığı nedir?
 