akım trafosu seçimi hakkında....

ice_man374

Üye
Katılım
30 Nis 2007
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
40
Akım trafosunu seçerken teorik olarak = kurulu güç/(1.73*380) formülünden çıkan nominal akımın bir üst değeri seçilir... kurulu güce göre gittiğim de diyelm ki 130 A çıkıyor ve ben 150/5 akım trafosu seçiyorum....ama sistemn genelde çektiği normal akım değeri 50A civarında bu durumda röle düzgün çalışırmı???

ya akım trafosunu secerken neye dikkat etmemiz gerekir??? kurulu güce göremi yoksa sistemn maksimum yükte(normal yük) çektiği akıma göremi gitmek mantıklı.....ya da diyelm ki 600/5 akım trafosu seçiyrm kurulu güce göre ve benm sistemimin çektiği akım 150A civarında....bu röle için sorun olmaz mı??
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sy ice man374 akım trafosu seçereken takacagınız roleyi vede onun çalışma akımını düşünmenizde fayda var daha onceleri roleler 50 ma çalışırken(bu markaya gore degışkenlik gostermekte)şu anda 10 ma ve daha alt seviyelerine düşmüz durumda yani bu ne demek 600 e 5 olan akım trafosu 600/5=120 120*10=1200ma ise bu sistemde 1,2 civarında %3-5 (akımın minimum seviyede oldugunu düşünürsek)hata ile kompanzasyon yapabileceğiniz manası gelmekte.
 
Akım trafosunu seçerken teorik olarak = kurulu güç/(1.73*380) formülünden çıkan nominal akımın bir üst değeri seçilir... kurulu güce göre gittiğim de diyelm ki 130 A çıkıyor ve ben 150/5 akım trafosu seçiyorum....ama sistemn genelde çektiği normal akım değeri 50A civarında bu durumda röle düzgün çalışırmı???

ya akım trafosunu secerken neye dikkat etmemiz gerekir??? kurulu güce göremi yoksa sistemn maksimum yükte(normal yük) çektiği akıma göremi gitmek mantıklı.....ya da diyelm ki 600/5 akım trafosu seçiyrm kurulu güce göre ve benm sistemimin çektiği akım 150A civarında....bu röle için sorun olmaz mı??
ice_man arkadaşım öncelikle sisteminde güç analizi yapacaksın. zaten rölen akıllı röle ise kullanacak olduğun minumumkondansatör gücünü belirlersin.seçmiş olduğun röle minumum kondansatörü algılamıyorsa röleni değiştirmen gerekir.
kolay gelsin
 
sy ice man374 akım trafosu seçereken takacagınız roleyi vede onun çalışma akımını düşünmenizde fayda var daha onceleri roleler 50 ma çalışırken(bu markaya gore degışkenlik gostermekte)şu anda 10 ma ve daha alt seviyelerine düşmüz durumda yani bu ne demek 600 e 5 olan akım trafosu 600/5=120 120*10=1200ma ise bu sistemde 1,2 civarında %3-5 (akımın minimum seviyede oldugunu düşünürsek)hata ile kompanzasyon yapabileceğiniz manası gelmekte.

600/5=120 cevirme oranı....röle minumum 10 ma le calışıyosa akım trafosunun sekonderini 10 ma düşünrsek 120*10=1200 ma primer akımı...oda 1,2A e denk gelirki buda benm akım trafosunu bağladığım baradan okumam gereken minumum değer galiba...yanlış mıyım?? %3-5 hata ile kompanzasyon yapabilceğini nerden çıkardınız orasını anlamadm??
 
600/5=120 cevirme oranı....röle minumum 10 ma le calışıyosa akım trafosunun sekonderini 10 ma düşünrsek 120*10=1200 ma primer akımı...oda 1,2A e denk gelirki buda benm akım trafosunu bağladığım baradan okumam gereken minumum değer galiba...yanlış mıyım?? %3-5 hata ile kompanzasyon yapabilceğini nerden çıkardınız orasını anlamadm??

önemli olan seninrölenin kaç mili amperde hissedebildigidir arkadaşımız 50ma algılamalı röleleri göz< önünde bulundurman maksadıyla hatırlatmış
%3 %5 hata oranıda röle mikro işlemcinin yapabilecegi hatadır
akım trafosu seçerken kurulu gücün minimum %30 fazlasını göz önünde bulundurulmalıdır
 
Bir akım Trafosunun sınıfı (doğruluk sınıfı); primerden anma akımı
akarken, sekonderden akan akımın, olması gerekenden, % olarak, en fazla
ne kadar sapabileceğini ifade eder. Bu sapma (+) veya (-) yönde olabilir.
Örneğin ; Doğruluk Sınıfı "1" olan bir akım trafosunun primerinden anma
akımı geçerken, sekonderinden, sekonder anma akımının % 99'u ile
%101'i arasında bir akım akar.
Sekonder 5 Amp ise, sekonderden geçecek akım 5 x % 99 = 4,95 Amp
ile 5 x %101 = 5,05 Amp arasında olacaktır.
Bu değer, akım trafosunun oran hatasından kaynaklanır. Aslında ,
doğruluk sınıfı açı hatasını da kapsar ve toplam hata bir miktar artar.
Ancak açı hatası koruma devrelerinde bir önem tasımaz..
Oran ile ilgili hatalar, Primerden geçen akımın değerine bağlı olarak
değisiklik gösterir.
Örneğin;
1 Sınıfı (Cl:1) bir akım trafosu Primerinden;
Anma akımının % 10 - 19 ' u geçerken hata % 2
Anma akımının % 20 - 99 ' u geçerken hata % 1.5
Anma akımının % 100 - 120 'si geçerken hata % 1 olur.
 
Sayın meslektaş arkadaşlarım sistemi analiz yapmadan bir akım trafosu seçimi yapmak zaten yanlıştır. Hepimizinde bildiği gibi genelde firmaların sözleşme güçleri ile harcadıkları güçler malesefki farklıdır.Bu da demek oluyor ki TÜRKİYE ülke sınırları içerisinde incelemeden analiz yapmadan akım trafosunu seçmek tamamen yanlış olur. Fakat kullanacağımız Reaktif Güç Kontrol Rölesinin özelliğine görede bu değişir mesela markasını vermeden söz etmek istiyorum bir röle var ki 1000/5 akım trafosu kullandığında 100 var'ı dahi görebiliyor.Bu yüzden kompanzasyon panosu dizayn ederken Reaktif Röle seçimi akım trafosu seçimi yaparkende Kullanmış olduğun Reaktif Rölenin büyük önemi vardır.Aynı şekilde kullanacağın Kondansatör kontaktör ve sigortanında büyük önemi olduğu gibi...

Saygılarımla...


İsmail Ufuk

İLKSİN Kompanzasyon Sistemleri

Bilgi paylaşıldıkça güzeldir.
 
beyler biri lütfen şu soruma cevap yazsın yaa......
kurulu güce göre diyelm 600/5 akım trafosu secmem gerek....ama akımı ölçüyorum en yoğun zamanda ve 200 civarı çıkıyor diyelm.....şimdi ben akım trafosunu kaçlık seçcem???
600/5 lik akım trafosu röleyle uyumlu çalışırmı....yada 250/5 lik secsem .....
hangisi doğru olan???
 
250/5 akım trafosu seç olsun bitsin kardeşim yüzmüş yüzmüş kuyruna gelmişsin en yoğun zamanına bakmışsın 200 amper ne yapacan azcık fazlasını alacan eger maksimum 200 amperse 200/5'te kullanabilirsin bu kadar basit ama kullandığın reaktif röleyi söyle sana ne kadar fazla kullanabilirsin ve kaç varı görür söyliyebilirim istersen.

Saygılarımla...

İsmail Ufuk

İLKSİN Kompanzasyon Sistemleri

Bilgi paylaşıldıkça güzeldir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,033
Kullanıcılar
452,393
Son üye
teomann

Yeni konular

Geri
Üst