akım trafosu seçimi

otisabi

Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
119
Puanları
1
merhaba,
diyelim elimizde 200/5 bir akım trafosu var.
bununla kaç ampere kadar olan akımları doğru ölçebiliriz?
200/5 trafoyu normal akımı 150-180 amper olan bir sistem için kullanacağım ancak zaman zaman akım 10-15 amperelere kadar düşebilir. bunları da doğru ölçebilir miyim bunula?
 
salam.
menim bildiyim 200/5A akim trafosu maxsimum 200A olce biler.Bu trafo vasitesiyle daha kicik akimlari (10-15A) olcmek ucun akim trafosu daha hassas (0.5) olmalidir.Kullanma yerinden asili olaraq (mesela : koruma devrelerinde) Olcu Akim trafosunun sinfindan ve hassasiyyetinden asilidir.
akim trafosunu olceceyiniz degerlere daha yaxin secerseniz daha yaxsi olcu alarsiniz.
 
Son düzenleme:
salam.
menim bildiyim 200/5A akim trafosu maxsimum 200A olce biler.Bu trafo vasitesiyle daha kicik akimlari (10-15A) olcmek ucun akim trafosu daha hassas (0.5) olmalidir.Kullanma yerinden asili olaraq (mesela : koruma devrelerinde) Olcu Akim trafosunun sinfindan ve hassasiyyetinden asilidir.

mutlaka daha küçük akımlar için daha küçük ölçekli trafolar lazım.
ama çekilen güç düşünce ne olacak? sistem düşük güce geçince sayaç okumayacak mı?
 
dert etme eğer cl 0,5 secersen tedaş onaylı ise seçmek zorundasın hata payı çok düşük olur
 
merhaba,
diyelim elimizde 200/5 bir akım trafosu var.
bununla kaç ampere kadar olan akımları doğru ölçebiliriz?
200/5 trafoyu normal akımı 150-180 amper olan bir sistem için kullanacağım ancak zaman zaman akım 10-15 amperelere kadar düşebilir. bunları da doğru ölçebilir miyim bunula?

Cevabını akım trafosu standardı veriyor...

akım trafoları TS EN 60044-1 e göre üretilir ve test edilir.

Buna göre bir akım trafosunun sahip olduğu doğruluk sınıfı ( accuracy class)
şöyle doğrulanıyor..

Akım trafosunun beyan gücü ( Burden) ve bu gücün 1/4 ünde akım trafosu

aşağıdaki değerleri doğrulamalıdır.

Beyan primer akımının % 5 inde maksimum hata % 1,5
Beyan primer akımının % 20 sinde maksimum hata % 0,75
Beyan primer akımının % 100 ünde maksimum hata % 0,5
Beyan primer akımının % 120 sinde maksimum hata % 0,5


Örnek ;

sizin akım trafonuz 200/5 A cl:0.5 gücüde 10 VA ( sekondere bağlanabilecek maksimum güç değeri) olsun.

Bu akım trafosu %0.5 lik bir hatayı ancak 200 A ile 240 A arasında garanti etmektedir.

Primer akımı 10 A olduğunda hata sınıfı 1.5 olmaktadır.

Saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
130,126
Mesajlar
933,361
Kullanıcılar
453,199
Son üye
mosmanali01

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst